按照《建筑防排烟系统技术规范》-2014表5.1.1.2,防烟楼梯间自然排烟,前室、合用前室加压送风量注解1 表5.1.1-1 至表5.1.1-4 的风量按开启2.0m×1.6m 的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75 系数计算,当设有多个疏散门时,其风量应乘以开启疏散门的数量,最多按3 扇疏散门开启计算;我想问一下:前室或合用前室到楼梯间的那个疏散门包括在内码?而旧规范是“出入口”。
按照《建筑防排烟系统技术规范》-2014表5.1.1.2,防烟楼梯间自然排烟,前室、合用前室加压送风量注解1 表5.1.1-1 至表5.1.1-4 的风量按开启2.0m×1.6m 的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75 系数计算,当设有多个疏散门时,其风量应乘以开启疏散门的数量,
最多按3 扇疏散门开启计算;我想问一下:前室或合用前室到楼梯间的那个疏散门包括在内码?而旧规范是“出入口”。
2楼
帮顶。
防烟楼梯间自然排烟,前室加压的话,压力分布是怎么样的啊?
是楼梯间>前室>室内 吗?
回复
3楼
这个问题我理解过了,画了不少时间 不少一两句话可以说明白的,有空可以QQ交流 295562725
回复
4楼
我个人理解不包含,进入前室就是安全的了,只对前室加压送风压力是前室高 走道 和楼梯间低 这里的风速是按照1.2考虑的 也就是考虑了 楼梯间门的漏风的了
回复
5楼
要特别注意 技术设施的 规定风速 0.7 1.0 1.2的用意
回复