我在网上下载的给排水图纸,基本上雨水管大家都没设计雨水连接暗井,好多都是30米一个检查井,这样是不是太浪费.毕竟暗井的造价要比检查井低,再说路面上这么多井也影响道路的美观.我一般是25米一个暗井,100米一个检查井,请问大家这样合理吗?
我在网上下载的给排水图纸,基本上雨水管大家都没设计雨水连接暗井,好多都是30米一个检查井,这样是不是太浪费.毕竟暗井的造价要比检查井低,再说路面上这么多井也影响道路的美观.
我一般是25米一个暗井,100米一个检查井,请问大家这样合理吗?
2楼
排水检查井要清理的,而且连接支管多,30米是合理的,100米太长
检查井不贵,箱涵才贵呢
回复
3楼
我这里25米一个暗井,50米一个检查井,前提主管径D>=600,不知大家是咋样的?
回复
4楼
最好少设置暗井,设置暗井还不如直接管道就留50米好了,检查井设置的目的是为了检修,暗井一般为了接支管设置,按照规范来吧,规范上600管道检查井最大间距50米
回复
5楼
可雨水管不像污水管容易堵塞,检查井设30-50米一个有必要吗?(回2.3楼)
设暗井是为了接雨水口收集的路面雨水,雨水口一般25米到30米,如果到50米距离是不是有点偏大,规范上好像是道路纵坡大于2%,雨水口可以50米一个.朋友您能说说最好少设置暗井的原因吗?(回4楼)
欢迎大家踊跃回复,来说说原因.因为我现在也拿不准.
qq_1628478769465:尽量少设置暗井。这边见的,雨水检查井有不少是50-100米一个的啊!如果非要设暗井,2个检查井之间最多只设1个吧!对需要下井作业的人而言,多一个暗井就多一份危险,也不容易通风。有的井或管道里还有蛇、鼠等,如果是检查井我可以上来,是暗井怎么办?还有要堵气囊修复的,万一气囊被冲开井下的人被冲走,生还渺茫,而暗井多的地方想救都没法救。因排水管道而死的人好像每年都有。“前人栽树后人乘凉,为了一线员工尤其是农民工的生命安全,恳请手下留情
回复
6楼
我一般40米一个井
不设暗井
回复
7楼
具体的检查井位置根据道路坡度定.一般来说是40-50米设置雨水口,有雨水口的地方设置检查井,方便管理.
回复
8楼
我也是30-40米一个检查井,雨水暗井不是不能设,只是检修和维护都很不方便,再说了暗井是连接雨水口的,雨水口管横穿道路太多对道路也不好。
回复
9楼
规范上说雨水口的间距宜为25~50米,雨水管道检查井最大间距DN500~700(60米),DN800~1000(80米),DN1100~1500(100米),>DN1500(120米),我设计时基本都是按最大间距,所以设计时就会出现暗井.我的考虑是暗井的造价要比检查井低,能减少点造价,再说路面上这么多井影响道路的美观.至于检修和维护方面,雨水管的杂质颗粒相对污水管较少,检查井是不是可以间距远一点.
可大家都是30-40米一个检查井,和我设计时有出入.所以我现在真拿不准.
回复
10楼
我习惯雨水口间距为25-30,所以一般都是20-30设一个雨水检查井,便于雨水口接入
回复
11楼
10楼,
那您这样路面上不是很多井盖?雨水井盖,污水井盖,还有其他管线的井盖.为什么不设暗井呢?
qq_1628478769465:我们现在是做排水管道检测的,有时也连清淤一块做了。建议尽量少设暗井。暗井虽然初期造价低些,但后期怎么维护?管道病害怎么修复?有塌陷或其他病害还不是得把它升为明井?我们遇到暗井多的真想骂人,特别是这种清淤的话怎么清?虽然雨水不容易堵,但管径大、沙子多,真不如污水好清洗。堵着的话城市内涝了你来清吗?
回复