我在网上下载的给排水图纸,基本上雨水管大家都没设计雨水连接暗井,好多都是30米一个检查井,这样是不是太浪费.毕竟暗井的造价要比检查井低,再说路面上这么多井也影响道路的美观.我一般是25米一个暗井,100米一个检查井,请问大家这样合理吗?
我在网上下载的给排水图纸,基本上雨水管大家都没设计雨水连接暗井,好多都是30米一个检查井,这样是不是太浪费.毕竟暗井的造价要比检查井低,再说路面上这么多井也影响道路的美观.
我一般是25米一个暗井,100米一个检查井,请问大家这样合理吗?
12楼
规范上说雨水口的间距宜为25~50米,雨水管道检查井最大间距DN500~700(60米),DN800~1000(80米),DN1100~1500(100米),>DN1500(120米),我设计时基本都是按最大间距,所以设计时就会出现暗井.我的考虑是暗井的造价要比检查井低,能减少点造价,再说路面上这么多井影响道路的美观.至于检修和维护方面,雨水管的杂质颗粒相对污水管较少,检查井是不是可以间距远一点.
可大家都是30-40米一个检查井,和我设计时有出入.所以我现在真拿不准.
回复
13楼
肯定不合理了``````
回复
14楼
我请问大家,暗井没有井盖吗?在城市中,暗井是什么样子的
回复
15楼
雨水口连接暗井结构是啥样子,可以直接用标准图么?具体编号是多少?
最近在做道路拓宽,原雨水口要沿支管沿线平移到新道边,如果不能沿支管沿线方向平移,就必须做连接暗井.可是连接暗井的结构是啥样子,没见过?有了解的朋友,请讲讲吧,有图纸更好!
回复