1.土层水平抗力系数的比例系数m对某一方向而言,是不是只有一个面上的弹簧起作用?或是否同为可拉可压弹簧?能否只考虑单面受压弹簧? 2.如果仅为受压弹簧,那么振型分解反应谱分析方法是否就不能用了? 3.当地下室往一侧变形时,仅被动侧土起约束作用,主动侧土起主动力作用或不起作用,如果模型中为两侧同时起约束作用,m值是否应除以2? 4.实际是在结构模型中加了弹簧吗或是近似考虑? 5.如果一边有土,如何考虑土压力?是否可以在柱顶或墙顶施加集中荷载或线荷载加以考虑?
1.土层水平抗力系数的比例系数m对某一方向而言,是不是只有一个面上的弹簧起作用?或是否同为可拉可压弹簧?能否只考虑单面受压弹簧?
2.如果仅为受压弹簧,那么振型分解反应谱分析方法是否就不能用了?
3.当地下室往一侧变形时,仅被动侧土起约束作用,主动侧土起主动力作用或不起作用,如果模型中为两侧同时起约束作用,m值是否应除以2?
4.实际是在结构模型中加了弹簧吗或是近似考虑?
5.如果一边有土,如何考虑土压力?是否可以在柱顶或墙顶施加集中荷载或线荷载加以考虑?
6.能否能考虑地震主动土压力?
7.程序把三角形的刚度约束按照分布比例分配在楼层的上下节点具体如何实现?是按顶部为0,底部为K=1000*M*H计算,然后分配到节点上吗,分配多少?是将附加的刚度计算出直接统计在本层刚度内吗?直接增加结构刚度和施加真实弹簧约束是否是一回事?对上部结构而言效果差不多,但对地下室而言是否就不同?
8.地震力是如何传递给地下室的?能否知道被土吸收了多少地震力?是否可以按土弹簧刚度占比分配确定?
9.SATWE建议值单位是否有误,是否应为MN/m4?