本帖最后由 晴天° 于 2015-8-26 20:55 编辑 现有一栋3层办公楼,高度11.6m,体积6000m3,市政水源为一路供水,室外消火栓用水量为25L/S。现关于消防水池的设置有如下疑问:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.1.2:“当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时,应设置消防水池。”但目前的情况是该建筑物150m保护范围内有一市政消火栓,可起到一个室外消火栓10~15L/S流量取水的作用,那么能否考虑该建筑物实际上只需25-10~15=10~15L/S的流量即可了?
本帖最后由 晴天° 于 2015-8-26 20:55 编辑
现有一栋3层办公楼,高度11.6m,体积6000m3,市政水源为一路供水,室外消火栓用水量为25L/S。现关于消防水池的设置有如下疑问:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.1.2:“当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时,应设置消防水池。”
但目前的情况是该建筑物150m保护范围内有一市政消火栓,可起到一个室外消火栓10~15L/S流量取水的作用,那么能否考虑该建筑物实际上只需25-10~15=10~15L/S的流量即可了?
如果可以这么考虑的话,那么按照6.1.3:“室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防供水。”该建筑可采用一路消防供水,也就是说不需要设置储存室外消火栓用水量的消防水池了。
各位水友如何理解?
再补充个简单的示意图,今天问了很多人包括审图老师都认为这样做是可以的。
2楼
本帖最后由 晴天° 于 2015-8-25 12:18 编辑
占个沙发,哦也~
回复
3楼
建筑设计防火规范GB 50016-2014,8.2.1.5规定:建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑要设置室内消火栓系统(强条),本工程不属于设置室内消火栓系统的场所,按规范要求也不属于设置喷淋的场所,因此可以不设置室内消防水池及屋顶消防水箱;再说室外消防水池的问题,若市政接口只有一个,本工程室外消防水量为25,按规范要求,需设置室外消防水池,并设消防取水口。
回复
4楼
本帖最后由 zhujianhui55 于 2015-8-25 12:48 编辑
恭喜楼主中奖。
回复
5楼
本帖最后由 zhujianhui55 于 2015-8-26 23:18 编辑
恭喜楼主遇到这样奇葩的项目。
1、按规范 4.3.1.2 “当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时,应设置消防水池。”
3层办公楼,高度11.6m,体积6000m3,市政水源为一路供水,室外消火栓用水量为25L/S。
所以本项目需要设消防水池。
2、按规范 6.1.5 “市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:………………距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。”
“当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。”所以你这个水池是要储存全部是室外消防用水的。
回复
6楼
zhujianhui55 发表于 2015-8-25 12:49 恭喜楼主遇到这样奇葩的项目。1、按规范 4.3.1.2 “当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消 …谢谢哈,其实说到底是个室外消火栓用水量能不能折减的问题,问了下审图人的意见,他们认为可以将该市政消火栓计算在内,所以考虑折减以后该建筑室外消火栓用水量实则只需10~15L/S了,此时再套用规范上这两条规定的话,室外可以采用一路供水且不需要设消防水池。
回复
7楼
回复
8楼
我觉得应该这样理解:6.1.5是和7.3.2相结合的,他的意思就是说设置室外消火栓的数量可根据情况,把市政的算进来。但是4.3.1在前,这存在一个前后的问题,6.1.5的第三条条文解释也说了,就是说的是室外消火栓的数量,而不是流量。
回复
9楼
个人认为,如果市政消火栓所在管网为市政环网,可以不设消防水池,否则应设消防水池储存室外消防用水量
回复
10楼
学习了,活学活用,很受启发啊!
回复
11楼
版专攻 发表于 2015-8-26 14:38 个人认为,如果市政消火栓所在管网为市政环网,可以不设消防水池,否则应设消防水池储存室外消防用水量这其中有个问题,市政一路供水是不是就已经代表这个市政消火栓已经在枝状管网上了?
回复