求教:该建筑物是否可以不设消防水池?
晴天°
晴天° Lv.12
2015年08月25日 12:15:29
只看楼主

本帖最后由 晴天° 于 2015-8-26 20:55 编辑 现有一栋3层办公楼,高度11.6m,体积6000m3,市政水源为一路供水,室外消火栓用水量为25L/S。现关于消防水池的设置有如下疑问:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.1.2:“当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时,应设置消防水池。”但目前的情况是该建筑物150m保护范围内有一市政消火栓,可起到一个室外消火栓10~15L/S流量取水的作用,那么能否考虑该建筑物实际上只需25-10~15=10~15L/S的流量即可了?

本帖最后由 晴天° 于 2015-8-26 20:55 编辑

现有一栋3层办公楼,高度11.6m,体积6000m3,市政水源为一路供水,室外消火栓用水量为25L/S。现关于消防水池的设置有如下疑问:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.1.2:“当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时,应设置消防水池。”
但目前的情况是该建筑物150m保护范围内有一市政消火栓,可起到一个室外消火栓10~15L/S流量取水的作用,那么能否考虑该建筑物实际上只需25-10~15=10~15L/S的流量即可了?
如果可以这么考虑的话,那么按照6.1.3:“室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防供水。”该建筑可采用一路消防供水,也就是说不需要设置储存室外消火栓用水量的消防水池了。
各位水友如何理解?

再补充个简单的示意图,今天问了很多人包括审图老师都认为这样做是可以的。


3.png

免费打赏
版专攻
2015年08月26日 17:22:18
12楼
晴天° 发表于 2015-8-26 17:18 这其中有个问题,市政一路供水是不是就已经代表这个市政消火栓已经在枝状管网上了?也有可能市政只给开一个口
回复
zhujianhui55
2015年08月26日 20:10:47
13楼
晴天° 发表于 2015-8-26 11:10 谢谢哈,其实说到底是个室外消火栓用水量能不能折减的问题,问了下审图人的意见,他们认为可以将该市政消 …是这么个问题,不过感觉本来就是枝状管网,安全性较低。而且你这个是室外水量超了需要储存室外全部用水。试想如果水池存水减掉了1个消火栓的流量。着火时市政管网正在检修,那1个栓的流量虽然算进来了其实是没有水的。规范也是说可。从道理来讲,如果设了水池就要储存室外的全部用水,支状网不用考虑室外消火栓的流量。 这就好比消防水池补水,可以减掉补水,但前提是市政需要满足双路供水才可以减,一个道理。个人认为规范这个地方有点不一致。设置的时候还是不减的好。
回复
晴天°
2015年08月26日 22:12:57
14楼
zhujianhui55 发表于 2015-8-26 20:10 是这么个问题,不过感觉本来就是枝状管网,安全性较低。而且你这个是室外水量超了需要储存室外全部用水。 …6.1.7.3 条文解释:本条规定了当市政为环状管网时, 市政消火栓按实际数量计算, 但当市政为枝状管网时仅有1 个消火栓计入室外消火栓的数量, 主要考虑供水的可靠性。看这个意思枝状管网供水时,消防水池容积也是可以把市政消火栓的流量折减进去的,只不过最多折减1个。
回复
zhujianhui55
2015年08月26日 22:30:26
15楼
本帖最后由 zhujianhui55 于 2015-8-26 22:48 编辑 晴天° 发表于 2015-8-26 22:12 6.1.7.3 条文解释:本条规定了当市政为环状管网时, 市政消火栓按实际数量计算, 但当市政为枝状管网时仅 …看条文解释貌似是说市政很靠谱。但实际如果类比补水对水池体积的考虑,好像1路是有风险的。
回复
xavi6
2015年08月26日 23:02:46
16楼
个人理解,要设消防水池。
回复
晴天°
2015年08月26日 23:13:30
17楼
zhujianhui55 发表于 2015-8-26 22:30 看条文解释貌似是说市政很靠谱。但实际如果类比补水对水池体积的考虑,好像1路是有风险的。额,我认为这样确实不需要再做消防水池了,并且室外消火栓管网也不需要做了。市政是环状管网,并且有两个市政消火栓都在建筑物保护范围内,符合规范上不设消防水池的条件,着火时也可以从市政消火栓上取水灭火了。
回复
xavi6
2015年08月27日 09:05:40
18楼
补充下,个人理解,1、要设消防水池,消防水池容积按照折减后10~15L/S*2H计算。并设取水口。
2、如果市政管网是环状,并且该楼150范围内有两只市政消火栓,可以不设消防水池。
回复
gaoshanliushui396
2015年08月28日 15:53:23
19楼
个人认为,市政消火栓可以计入室外消火栓,但是室外消防设计流量并不减少,还是25L/s,所以要设置消防水池储存室外消防水量。
回复
lichangan1000
2015年08月28日 17:20:11
20楼
gaoshanliushui396 发表于 2015-8-28 15:53 个人认为,市政消火栓可以计入室外消火栓,但是室外消防设计流量并不减少,还是25L/s,所以要设置消防水池储 …支持你的意见。楼主很逗。自己把自己绕进去出不来。首先本建筑室外25l/s。室外一路按规范应设水池。市政有一个在范围内,在设计室外消火栓时,把其计入内。
回复
yuqiwdm
2015年09月01日 16:34:43
21楼
lichangan1000 发表于 2015-8-28 17:20 支持你的意见。楼主很逗。自己把自己绕进去出不来。首先本建筑室外25l/s。室外一路按规范应设水池。市 …如果开两条引入管在小区内形成环状呢?
回复