消防水池的设置问题
zxk821115
zxk821115 Lv.2
2007年10月28日 21:56:28
只看楼主

我现在做一座8层楼的改造工程,由于地下室高度只有2.4米,而消防用水量在200多立方米,我想请教一下能否将一楼地面作为消防水池的盖板,即将整个空间都作为消防水池??谢谢!!!

我现在做一座8层楼的改造工程,由于地下室高度只有2.4米,而消防用水量在200多立方米,我想请教一下能否将一楼地面作为消防水池的盖板,即将整个空间都作为消防水池??谢谢!!!
免费打赏
sym0515
2007年10月30日 17:52:24
2楼
可以,顶板刷三油两布玻璃钢即可,侧壁应有防渗混凝土内衬。需考虑溢流水位、人孔位置(在侧墙上还是首层地面上),结构梁不能没入水中。
回复
honner
2007年10月30日 23:06:21
3楼
这个是可以的,呵呵,和地下水池一样做就可以了,一般的消防水池都是做在地下的。
回复
d-bo
2007年11月06日 17:18:05
4楼
同意楼上