中置柜出线柜中的电表要更换成预付费电表,怎么改?
co1440559865861
2015年08月26日 11:44:18
只看楼主

中置柜出线柜中的电表要更换成预付费电表,怎么改?需要增加微断吗?怎么接线呢?

中置柜出线柜中的电表要更换成预付费电表,怎么改?
需要增加微断吗?
怎么接线呢?
免费打赏
lingxuct
2015年08月26日 13:24:55
2楼
高压柜内自用计量的电度表是100V、5A的吧,预付费电度表是220V的吧?

预付费表是自动切断电流回路的,高压柜中原表电流回路是接在电流互感器下的,不准断开二次电流的吧?

如是,就不能更换!
回复
co1440559865861
2015年08月26日 14:10:13
3楼
ccc___ 发表于 2015-8-26 13:24 高压柜内自用计量的电度表是100V、5A的吧,预付费电度表是220V的吧?预付费表是自动切断电流回路的,高 …高压柜中原表电流回路是接在电流互感器下的,150/5A的 电流互感器。原来的电表是多少V的我没注意。
回复
co1440559865861
2015年08月26日 14:11:10
4楼
原来的系统图是这样的。能改吗?
如果可以怎么改?
回复
co1440559865861
2015年08月26日 14:45:12
5楼
ccc___ 发表于 2015-8-26 13:24 高压柜内自用计量的电度表是100V、5A的吧,预付费电度表是220V的吧?预付费表是自动切断电流回路的,高 …应该是切断主回路,控制断路器吧
回复
yuquan852
2015年08月26日 16:19:44
6楼
应该是欠费就控制断路器分闸,切断主回路,缴费后断路器才能合闸。
回复
beida_energy
2015年08月26日 21:18:26
7楼
没钱就断路器跳闸呗!
回复
lingxuct
2015年08月27日 08:08:02
8楼
桐桐墨墨 发表于 2015-8-26 14:45 应该是切断主回路,控制断路器吧高压系统不能由一只计量表来控制断路器的通断。
回复
co1428996042684
2015年08月27日 08:14:09
9楼
预付费的表 应该是插卡的。你可能要把表叠高,观察窗要开个插卡槽。
回复
yuhonchen
2015年08月27日 10:00:23
10楼
预付费卡表控制接点接入继电器,继电器接点控制分闸回路。电源电压合理取用。
回复
co1440559865861
2015年08月27日 10:07:58
11楼
yuhonchen 发表于 2015-8-27 10:00 预付费卡表控制接点接入继电器,继电器接点控制分闸回路。电源电压合理取用。大侠能不能给个简单图给我啊?
回复

相关推荐

APP内打开