中置柜出线柜中的电表要更换成预付费电表,怎么改?需要增加微断吗?怎么接线呢?

中置柜出线柜中的电表要更换成预付费电表,怎么改?
需要增加微断吗?
怎么接线呢?
免费打赏
co1440559865861
2015年08月27日 10:18:31
12楼
yuquan852 发表于 2015-8-26 16:19 应该是欠费就控制断路器分闸,切断主回路,缴费后断路器才能合闸。应该是这个意思。我不太懂,是不是现在的插卡式的电表直接接上就能用,还是要改一下柜子里面的断路器。
回复
co1440559865861
2015年08月27日 10:19:11
13楼
zheng14 发表于 2015-8-27 08:14 预付费的表 应该是插卡的。你可能要把表叠高,观察窗要开个插卡槽。主要是想了解下施工程序,需不需要加断路器,加继电器等等。
回复
co1440559865861
2015年08月27日 10:19:53
14楼
beida_energy 发表于 2015-8-26 21:18 没钱就断路器跳闸呗!就是不知道怎么接线?怎么才能实现这个跳闸?
回复
beida_energy
2015年08月27日 10:28:57
15楼
桐桐墨墨 发表于 2015-8-27 10:19 就是不知道怎么接线?怎么才能实现这个跳闸?你可以把预付费的电能表正常状态下时其负荷回路上接一个继电器,用其触点保障断路器的正常运行。一旦欠费了,这个继电器就会失电,那么其触点就会使断路器动作于跳闸。你看看这样行吗?
回复
co1440559865861
2015年08月27日 10:30:06
16楼
beida_energy 发表于 2015-8-27 10:28 你可以把预付费的电能表正常状态下时其负荷回路上接一个继电器,用其触点保障断路器的正常运行。一旦欠 …请教下用什么继电器
回复
dylan3940
2015年08月27日 11:26:11
17楼
我觉得大家有误区,为什么非要作用于控制回路?
控制回路、电机储能回路、电流回路、电压回路等都是相互独立的。这么一搞,就复杂的很,故障点多,而且没法做到加锁防偷电(电表和电表接线盒都是加锁的,不能改线,继电器接点没法加锁,改线很容易)。

中置柜断路器可以加选配功能,欠压脱扣器,用欠压脱扣器实现预付费电表的功能。预付费电表动作,回路失电,欠压脱扣器动作,断路器跳闸。接线不经过任何其他元件和端子,直接接到电表或电表接线盒中。而且和其他回路完全独立。
回复
co1440559865861
2015年08月27日 12:04:03
18楼
dylan3940 发表于 2015-8-27 11:26 我觉得大家有误区,为什么非要作用于控制回路?控制回路、电机储能回路、电流回路、电压回路等都是相互独 …按照你的意思就好简单了。直接把预付费的电表接到原来的断路器上就OK了,原来是施耐德的HVX系的断路器,应该是太欠压脱扣功能的。
回复
co1440559865861
2015年08月27日 12:15:14
19楼
dylan3940 发表于 2015-8-27 11:26 我觉得大家有误区,为什么非要作用于控制回路?控制回路、电机储能回路、电流回路、电压回路等都是相互独 …我还要请教下,这个电表的电源怎么取?
回复
dylan3940
2015年08月27日 13:05:55
20楼
桐桐墨墨 发表于 2015-8-27 12:15 我还要请教下,这个电表的电源怎么取?互感器呀。。。。。。。
回复
beida_energy
2015年08月27日 14:49:58
21楼
dylan3940 发表于 2015-8-27 11:26 我觉得大家有误区,为什么非要作用于控制回路?控制回路、电机储能回路、电流回路、电压回路等都是相互独 …你的方案较为具体!