仓库采用早期抑制快速响应喷头的设计流量怎么算?
孙学生
孙学生 Lv.9
2015年08月26日 16:29:12
只看楼主

图中所示的73.55是怎么算出来的?对不对呢?我看自喷的规范,5.0.6,最大净空高度大于9m时,K=200喷头的最低工作压力为0.5MPa啊,这样按9.1.1 单个喷头的流量为200*sqrt(10*0.5)=447.2L/min,12个喷头的流量应为447.2/60*12=89.4L/s,而不是73.55啊?

图中所示的73.55是怎么算出来的?对不对呢?我看自喷的规范,5.0.6,最大净空高度大于9m时,K=200喷头的最低工作压力为0.5MPa啊,这样按9.1.1 单个喷头的流量为200*sqrt(10*0.5)=447.2L/min,12个喷头的流量应为447.2/60*12=89.4L/s,而不是73.55啊?

360截图20150826162040283.jpg

免费打赏
孙学生
2015年09月01日 15:58:31
2楼
自己顶一下,可有人回复?不胜感激哦
回复
孙学生
2015年09月02日 09:46:56
3楼
回答这个问题不会耽误您很多时间吧,求知道的前辈指点下哦...心中的问题千千万,这辈子可能一一解完?
回复
daweizhixing
2015年09月06日 21:52:04
4楼
你算着对着呢,如果我要算也得这么算。按照公式9.1.1和9.1.3确实应该这么算。
回复
笨的像头猪
2015年08月26日 16:29:13
5楼
我也像你那样算,这样算下来的还算偏小的呢。适当再加一点。
回复
听歌小王子
2015年09月17日 20:59:36
6楼
你提供的说明中最不利点喷头压力是按0.2MPa算的,所以是73.多你自己是按0.5算的,差别就是在这里啦。
回复
co1431913278679
2015年09月18日 11:13:15
7楼
:handshake
回复
ko_be_24
2015年09月19日 23:25:57
8楼
yangwen002jps 发表于 2015-9-17 20:59 你提供的说明中最不利点喷头压力是按0.2MPa算的,所以是73.多你自己是按0.5算的,差别就是在这里啦。喷头压力越大出流量应该是越大才对,所以开放喷头数相同时压力越大所需实际流量越大
回复
ails829131
2015年09月30日 10:15:48
9楼
接触的很少 学习
回复
wtdwxd
2020年07月25日 09:59:44
10楼

最大净空高度大于9m的仓库Ⅱ级的K是363,不是200啊

回复
陈独秀8023
2022年04月25日 12:21:19
11楼

楼上没有1个回答正确的,73.55L/S每秒是这样算出来的,首先喷头流量K=200,工作压力0.2Mpa,喷头流量=200×根号2,既等于282.85L每分钟,转换为每秒,282.85/60=4.714L每秒,开放12个喷头,4.714×12=56.67L每秒,他按设计流量×1.3倍,56.67×1.3=73.55L/S   有小数点我省略了,所以算出来有点误差

回复

相关推荐