(原文作者:零 点 邮箱419908967@qq.com(原创内容,请勿转载!)申明:纠正及解释2015年8月25日14:30编辑的内容,由,云A-成本-相思雨,提出来的暗柱端部转角,水平钢筋做法三的问题。在此表示感谢。纠正内容详见做法三,已解释完毕。如有其它问题邮件于我,以便及时纠正解释! 钢筋混凝土结构而言,钢筋是整个结构的骨架,其重要性不言而喻。所以我认为有必要对工程中错误的做法给予指正。但由于个人水平有限,还望工程建筑有能之士做一些指点。
(原文作者:零 点 邮箱419908967@qq.com(原创内容,请勿转载!)
申明:纠正及解释2015年8月25日14:30编辑的内容,由,云A-成本-相思雨,提出来的暗柱端部转角,水平钢筋做法三的问题。在此表示感谢。纠正内容详见做法三,已解释完毕。如有其它问题邮件于我,以便及时纠正解释!
钢筋混凝土结构而言,钢筋是整个结构的骨架,其重要性不言而喻。所以我认为有必要对工程中错误的做法给予指正。但由于个人水平有限,还望工程建筑有能之士做一些指点。
在现场,我总是看到剪力墙边缘构件转角处一个错误的做法。先看图
此图为剪力墙水平钢筋在暗柱内的钢筋构造,红色标记的圆圈为弯钩的长度为15d,是现场常用的做法。这种做法是错误的。
据我分析错误的沿用,估计是:
其一,施工单位把转角构件参照与梁锚入柱子的做法锚固15d。
其二,以为端柱转角与暗柱转角的做法一样。
其三,理解错误。
剪力墙水平钢筋构造在其端部转角构造正确的做法分为两种情况。
一种,端柱转角墙。
一种,暗柱转角墙。
而端部转角暗柱水平钢筋又分三种做法。下面根据规范要求和依据详细讲解端部端柱转角墙和端部暗柱转角墙具体做法。
端柱端部转角墙
端柱转角墙它的水平钢筋构造,
1、外侧水平钢筋弯锚时,弯折部分为15d,水平段长度必须满足大于0.6LabE(0.6lab),括号内为非抗震。(图一、图二)
2、内侧水平钢筋同外侧水平钢筋。
如图一、二:
图一:11G101-1 第69页 图二:12G101-1 第3-8页
暗柱端部转角
暗柱转角它的水平钢筋构造分为三种:
做法一
一侧连接,连接要求:
(1)外侧水平钢筋连续通过转角处。
(2)在外侧连接,连接时,避开暗柱区范围,在外侧进行连接,绑扎搭接时,绑扎搭接长度为:≥1.2LaE(≥1.2La),并且错开搭接,错开值为≥500.
(3)内侧水平钢筋锚固,伸至对边弯折15d。
如图三
图三:11G101-1 第68页
做法二
两侧连接,连接要求:
(1)外侧水平钢筋连续通过转角处。
(2)在外侧连接,连接时,避开暗柱区范围,在外侧进行连接绑扎搭接时,绑扎搭接长度为:≥1.2LaE(≥1.2La),左右上下错开(意思为第一排钢筋在暗柱左侧连接,第二排在暗柱右侧连接,第三排钢筋在左侧连接,这样反复错开同一区段连接).
(3)内侧水平钢筋锚固,伸至对边弯折15d。
如图四:
图四:11G101-1 第68页
做法三
水平钢筋在转角处搭接,连接要求:
(1)水平钢筋在转角处搭接长度为:≥1.6LlE(≥1.6La)。
(2)内侧水平钢筋锚固,伸至对边弯折15d。
如图五、六:
图五:11G101-1 第68页 图六:11G101-1 第3-6页
(注解:图五,11G101-1图集里只标注了LlE(Ll),没有标注清楚。而在12G901-1,3-6页,如图六,标注为,平直段伸入至对边弯折0.8LaE(0.8La).
原由:
因为:根据条件〈1〉纵向受拉钢筋搭接长度公式:LlE=ζlLaE。(见11G101-1 第55页)
如图七:
图七: 纵向受拉钢筋搭接长度
条件〈2〉且,在同一连接区段内无法错开搭接,那么纵向受拉钢筋接头面积百分率(%)为百分之百搭接,所以搭接长度修正系数ζl取值1.6.
∴ LlE=1.6LaE
又 ∵ 构造受力均匀特性,保证整体受力均匀。
∴ 暗柱两侧连接长度应该相等。
∴ 左右两边各取0.8LaE
所以:平直段伸入至对边弯折取值0.8LaE。
对剪力墙转角水平钢筋的解读,另外,可能还有一个疑惑;
就是为什么转角需要连续通过,或者转角处是搭接而不是锚固?一般来说不是在端部锚固吗?
答: 对于这个问题,我们应该分析,相对于剪力墙构件来说,需要区分端柱和暗柱,它们之间的不同之处在于,端柱,凸出墙面的柱子跟剪力墙可以区分为两个构件。而暗柱,不是一个独立构件,它是剪力墙的一部分,那么暗柱与剪力墙本属于一个整体,一个构件。整体构件应该连接,两个构件之间才做锚固。
以上是我对规范的理解,水平有限,如有不足,请邮箱于我,以便让答案更准确。
2015/08/25 怀化