目前用于中央空调的离心式冷水机组主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。下面就为大家一一展示这些离心机组结构剖析,对它不了解的朋友可以进来看看哦,下面有连载,希望对各位有帮助!/ b. v- J4 w7 P) i6 @+ [
/ b. v- J4 w7 P) i6 @+ [
离心机压缩机型式结构 8 M3 W4 i) d! X0 M) ]% N
一、离心式冷水机组前视图、后视图
1)前视图 5 c v6 Z. J, |/ Q( u
' n9 R2 {8 y$ ~5 N
2)后视图
3)三级离心结构图 4 { K1 X- J( o- P! T# A8 x
% ^2 \4 Y1 U: n2 `" N' F7 A
二、离心式压缩机 $ c1 E$ e# X- _" V$ J9 D
2.1.三种不同型式压缩示意图
; Y% b% R" r$ ^, B6 y8 Y. ~+ N
a.单级压缩
b.两级压缩 8 @2 ~3 Y( l/ x* j# m4 H" f, |
. _- K1 _7 ?3 a8 U+ {
c.三级压缩 * {7 K" |. d0 m8 ^' P, p9 c# S
2.2.不同型式离心压缩机及其构成
a.半封闭离心压缩机
b.开启式离心压缩机结构
c.三级离心压缩机结构
# U- C9 k+ V1 F' q7 T
$ e" c1 C& C* {" a( x
2.3.关于压缩机型式的描述:
1)叶轮方面: , r6 l- v4 [5 p7 D, {
a) 闭式叶轮的稳定工况范围比半开式叶轮的稳定工况范围要窄; * v. M2 b( p6 k4 ~8 Q4 `1 l
8 g- M4 O/ y) s# M; M, d0 W
b) 小流量区间内,即:部分负荷情况下,半开式叶轮的性能优于闭式叶轮的性能;
c)两种形式叶轮内部都存在回流区域,半开式叶轮内部的回流区域较少。
z( b2 N4 V- _& `# Z
2)电机方面:
( k8 M# c* M! v7 \* C
a)闭式电机散热于系统中,增加制冷系统能耗3%,闭式电机在冷媒中旋转,阻力大,增加动力系统能耗3%。
* B: U" p$ Z9 ^# ^" w) y+ T3 l
b)封闭式结构设计,电机处于腔体内,具有良好的运转环境;避免开放式电机因壳体散热装置直接暴露在空气中脏堵而影响其稳定性;封闭式电机均有内置式热保护系统,可保证电机的运行安全(而开放式电机采用仅依靠电流过载来保护电机,可靠性较低);封闭式结构设计,电机采用制冷剂喷液冷却,工作温度低,使用寿命长;(而开放式电机处于机房内,电机的工作环境温度较高)。
2.4电机散热方面比较 ' N- }$ A8 `* a- B1 {& e
2.5不同机组制冷剂的年泄漏率 3 u& e1 h. s! i: b
2.6电机的可靠性 - ?+ V) W5 b, d6 {
2.7不同冷量电机散热量、实际能效比及效率衰减 7 `" E4 e7 [' A$ h
开启电机机房放热公式:
Q=Ne*(1-N) & B- x) _+ B3 [
, p1 }( x2 c* O) @+ }
Ne---压缩机输入功率 + F& T% Z7 Z U/ ^* p2 `+ l
3 w# P( P, ]+ @) G4 p- |" b
N---电机效率% l/ \; p9 x/ S# B1 y$ s! @8 [