急迫:3台排风机可否共用一个总管向室顶排气?
zzg34
zzg34 Lv.2
2007年10月29日 07:36:22
只看楼主

小弟先谢谢了!工程现场,急!3台排风机功率一样,都是0.18KW,都是离心风机。3个风机并不同时工作。分管与总管的连接处距离各风机2米(垂直距离),连接处距离室顶总管顶端4米。请问:这样会造成风向停止的风机逆流,而不排向室顶吗???急!谢谢先!!

小弟先谢谢了!
工程现场,急!
3台排风机功率一样,都是0.18KW,都是离心风机。3个风机并不同时工作。
分管与总管的连接处距离各风机2米(垂直距离),连接处距离室顶总管顶端4米。
请问:这样会造成风向停止的风机逆流,而不排向室顶吗???
急!谢谢先!!
免费打赏
hubeixp
2007年10月29日 08:58:16
2楼
这个帖子放错版块了,应放在暖通版块
如果三台风机都在运行,就不会出现逆流
建议在各风机出风段加设逆止阀