求高人指点:是不是生产负荷高了造成的!
ajian1983
ajian1983 Lv.2
2015年08月28日 08:23:33
来自于制冷技术
只看楼主

今天接到一个新客户,说冷冻出水温度降不下来,帮忙看看什么情况。机器一直按时保养,没有修过。螺杆冷水机组双机头,汉钟RC-140压缩机,机组制冷量149.4KW,R22制冷剂,38KG,冷冻出水-10度工况。白天中午气温30度左右,现冷冻出水温度8度,一号机高压1.68MP,低压0.42MP,排气97,冷却水进27.8,出32.4。二号机高压1.5MP,低压0.4MP,排气82,冷却水进出水温度跟一号机一样。一号机电流平均62A,二号机平均52A。一号机压缩机油位镜有泡沫,到压缩机中压气体单向阀忽冷忽热。高压到1.73MP左右机器卸载到75%。频繁加卸载。两个压缩机低压段有冷凝水没结霜,一号机冷凝范围小点,经客户了解,前天压缩机空开跳掉两次,上个月刚保养完没几天,扩了产能后温度一直打不下,本想让车间停下,单打盐水池到-10度,看看机器数据变化,客户没同意,就没下文了。I

二号机高压1.5MP,低压0.4MP,
排气82,冷却水进出水温度跟一号机一样。求高人指点: 请问一号机高压偏高会是负荷高造成的吗?机器还有其他故障吗?
免费打赏
荣昌制冷
2015年08月29日 09:20:40
12楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-8-29 09:42 编辑 yzm038 发表于 2015-8-28 19:50 是您先提出进出水温差范围的,所以找资料或书籍的任务应该由你来完成不错,按照法律上规定“倒置举证”法,是你对温差问题提出异议的,所以应该由你自己对异议举证,5度的温差依据是什么。;P我并没有对自己提出的温差有反顾,我也不知道从哪里得到5度温差的根据,所以不可能是由我来举证推翻自己的见解,而找出依据证明你的正确,没有这种举证法,你说是吗?
回复
游荡四方
2015年08月29日 09:47:41
13楼
132857jeya2ekkvc3i530h.jpg
回复
荣昌制冷
2015年08月29日 15:55:47
14楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-8-29 16:02 编辑

上海水产学院和西安交大编著的《制冷技术问答》一书里说的是水冷式冷凝器的进出水温应该控制在2~3度。
最近我在外地,资料没在身边,明日回家后即可具体查阅出来。
回复
yzm038
2015年08月29日 17:11:05
15楼
荣昌制冷 发表于 2015-8-29 15:55 上海水产学院和西安交大编著的《制冷技术问答》一书里说的是水冷式冷凝器的进出水温应该控制在2~3度。最近 …目前冷却水系统的设计一般按5度来选取的,但由于冷却水水泵往往过大,而且设备往往在低负荷下运行,这样实际运行时可能在2~3度
回复
荣昌制冷
2015年08月30日 15:47:25
16楼
这是今天回家后从上海水产学院和西安交大合编的《制冷技术问答》第九章第3节(9—3)中摘录下来的:

IMG_20150830_131201-1.jpg

书中说道: “立式、卧式、淋水式合组合式冷凝器的冷凝温度较冷却水的出水温度高4~6度,......冷凝温度比冷却水的进水温度高5~9度。”虽然说的是冷凝温度,但从进出水温下冷凝温度的比较中可以同时得出冷却水的进出水温差。冷凝温度在进出水温下的差值是1~3度,从此也可以看出,冷却水的进出水温差就是1~3度左右。
假设某R22冷库系统的高压压力为15kg,水冷式卧式冷凝器,冷却水的进水温度为33度,出水温度为36度,进出水温差为3度。冷凝温度比冷却水的出水温度高4~6度,即为36+(4~6)=40~42度(取中间值为41度),对应的饱和压力即为15kg。
假如冷却水的进出水温差按5度计算上例,必然就得更改冷却水的进出水温。假设出水温度36度不变,那进水温度就得改为31度。冷凝温度比冷却水的出水温度高4~6度,即为31+(4~6)=40~42度(取中间值为41度),对应的饱和压力即为15kg。不改变进水温度,那就无法得出与上例相同的结果;但改变了进水温度,冷凝温度的差值与进出水温的差值也得同时改变,书中的整个变化逻辑都改变了,等于推翻了该书的论断。
又如厦门水产学院等编著的《冷库制冷技术》第三章《制冷机器与设备》第二节《冷凝器》中说道: “水经冷凝器使用(冷却)后,温度仅升高2~4度。”在我接触到的书籍及相关资料中,以及这辈子接触的制冷系统,冷凝器冷却水进出水温差都是2~3度或2~4度的。 从现实和实际的角度分析,特别是在一些较小的制冷系统中,冷凝器就那么几十升大,冷却水在一定压力下在冷凝器中不断流动,只是在冷凝器中经过(流动)一下,而冷凝温度本身也就是30~50度左右,只比冷却水高出几度而已,怎么可能在短暂的时间内使冷却水温升高5度之大呢?极不可思议!试验测试不等于现实反应,本主题是讨论现实操作中的实际问题,所以必须是实际方法的控制和展现。

回复
游荡四方
2015年08月31日 08:49:15
17楼
数据分析:
一号机高压1.68MP,冷凝温度45度,
比28度的进水温度高17度,
比32.4度的出水温度高12.6度.

进出水温差4.6度,没有明显的偏离了设计要求

而冷凝温度明显高于设计与运行要求.

出现此现象的原因:
1:水碱过多,造成冷凝压力过高.
2:膨胀阀堵或感温包微漏,补氟过多.
3:系统有空气,补氟过多,引起高压过高.

测试并计算过冷度,可确认是哪一种原因引起的
回复
荣昌制冷
2015年08月31日 09:01:35
18楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-8-31 09:04 编辑 游荡四方 发表于 2015-8-31 08:49 数据分析:一号机高压1.68MP,冷凝温度45度,比28度的进水温度高17度,楼主在主题里就说过“机器一直没有修过”,还在这里左一个“补氟过多”,右一个“补氟过多”,在哪里都离不开这四个字,好像不说这四个字就不成话似的。就像庸俗人在厕所里碰到人就问:“你吃过了饭没有”;P
回复
游荡四方
2015年08月31日 09:10:42
19楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-8-31 10:08 编辑

经客户了解,前天压缩机空开跳掉两次,上个月刚保养完没几天,扩了产能后温度一直打不下,

调阀,补氟,查漏,除碱,清洁不属于保养的范围吗?

进水与冷凝温度温差10k.jpg
回复
rbl364085685
2015年09月01日 16:05:35
20楼
你扩了产能负荷增大,机器不偏小吗?
回复
mowang1201
2015年09月02日 09:50:35
21楼
游荡四方 发表于 2015-8-28 09:10 一号机高压1.68MP,低压0.42MP,排气97,冷却水进27.8,出32.4进出水温差过小,换热量小,疑似有水碱,或有异 …感觉说得有道理,冷凝压力高,结垢啦,先洗洗冷凝器,然后增加冷却水流量
回复