100KV变压器高压侧隔离开关、断路器如何选型?
yuhuiyou
yuhuiyou Lv.2
2015年09月01日 10:10:48
只看楼主

想请问一下大家100KV变压器高压侧隔离开关、断路器如何选型?高压开关有哪些型号?低压侧万能断路器如何选择,新手,在线等,谢谢大家!

想请问一下大家100KV变压器高压侧隔离开关、断路器如何选型?高压开关有哪些型号?低压侧万能断路器如何选择,新手,在线等,谢谢大家!
免费打赏
yuhuiyou
2015年09月01日 10:29:03
2楼
为什么没有人回复我啊?
回复
两只羊
2015年09月01日 10:40:48
3楼
首先你要根据客户需求选品牌,然后拿到对应品牌的产品选型手册,里面的断路器都有使用说明,高压断路器也不是很多。
回复
yuhuiyou
2015年09月01日 11:49:29
4楼
两只羊 发表于 2015-9-1 10:40 首先你要根据客户需求选品牌,然后拿到对应品牌的产品选型手册,里面的断路器都有使用说明,高压断路器也不 …如果选用施耐德的,关键是我不太知道如何选择电流,像是100KV的变压器高压侧电流为5.77,冲击电流怎么算?选型时应如何选择额定电流啊?
回复
tangyu19901008
2015年09月01日 12:10:22
5楼
本帖最后由 waiting末末 于 2015-9-1 12:14 编辑

100KV变压器是什么样的,本人新手,还请指教,谢谢
回复
跬步
2015年09月01日 14:34:17
6楼
变压器容量小于100KVA,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的2-3倍选择;变压器容量大于100KVA,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5-2倍选择。
回复
yuhuiyou
2015年09月01日 15:40:55
7楼
跬步 发表于 2015-9-1 14:34 变压器容量小于100KVA,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的2-3倍选择;变压器容量大于100KVA,高压侧熔丝按变 …我看了一下产品样册而定电流最小都是630,100KVA可以用这么大的吗?
回复
yuhuiyou
2015年09月01日 15:41:18
8楼
waiting末末 发表于 2015-9-1 12:10 100KV变压器是什么样的,本人新手,还请指教,谢谢就是容量很小的一种变压器
回复
tangyu19901008
2015年09月01日 16:58:35
9楼
yuhuiyou 发表于 2015-9-1 15:41 就是容量很小的一种变压器是做实验用的吗?
回复
yuhuiyou
2015年09月01日 17:50:15
10楼
waiting末末 发表于 2015-9-1 16:58 是做实验用的吗?不是啊!市政工程会用到
回复
tangyu19901008
2015年09月01日 19:01:19
11楼
本帖最后由 waiting末末 于 2015-9-2 10:13 编辑

100KV还是100KVA?
回复

相关推荐