100KV变压器高压侧隔离开关、断路器如何选型?
yuhuiyou
yuhuiyou Lv.2
2015年09月01日 10:10:48
只看楼主

想请问一下大家100KV变压器高压侧隔离开关、断路器如何选型?高压开关有哪些型号?低压侧万能断路器如何选择,新手,在线等,谢谢大家!

想请问一下大家100KV变压器高压侧隔离开关、断路器如何选型?高压开关有哪些型号?低压侧万能断路器如何选择,新手,在线等,谢谢大家!
免费打赏
suyongyu
2015年09月01日 20:41:18
12楼
隔离开关 GW9-15G/630
户外跌落式熔断器 RW11-12/100A 熔丝选10A
回复
天下唯吾曹孟德
2015年09月01日 21:21:49
13楼
变比都不说?
回复
fupingxian
2015年09月01日 21:51:06
14楼
最新发布,值得拥有
回复
wtl18699173662
2015年09月02日 12:47:50
15楼
100KVA的变压器不需要真空开关,直接熔断器就够了
回复
yuhuiyou
2015年09月06日 15:43:19
16楼
waiting末末 发表于 2015-9-1 19:01 100KV还是100KVA?容量为100KVA
回复
yuhuiyou
2015年09月06日 15:44:39
17楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-9-1 21:21 变比都不说?变比10KV/0.38
回复
yuhuiyou
2015年09月06日 15:45:44
18楼
suyongyu 发表于 2015-9-1 20:41 隔离开关 GW9-15G/630户外跌落式熔断器 RW11-12/100A 熔丝选10A电流如何选的?谢谢
回复
yuhuiyou
2015年09月06日 15:46:31
19楼
wtl18699173662 发表于 2015-9-2 12:47 100KVA的变压器不需要真空开关,直接熔断器就够了这是规范要求的吗?还是经验?
回复
tangyu19901008
2015年09月06日 16:52:23
20楼
yuhuiyou 发表于 2015-9-6 15:43 容量为100KVA我还以为是100KV电压等级的呢,就说么,下次发帖建议说清楚点,大家也好理解
回复
跬步
2015年09月07日 15:07:41
21楼
yuhuiyou 发表于 2015-9-1 15:40 我看了一下产品样册而定电流最小都是630,100KVA可以用这么大的吗?我说的是10KV侧的, 你说的好像是0.4KV侧的吧?
回复

相关推荐