有关规范如民规、GB 50065—2008、GB 16895.3等都规定,电缆的钢铠可做 PE线,那么原采用的5芯电缆(L1、L2、L3、N、PE),就可采用4芯电缆(L1、L2、L3、N)或原采用的4芯电缆(L1、L2、L3、PE),就可采用3芯电缆(L1、L2、L3),原PE芯线就用电缆的钢铠了!成本可大幅降低了!?
有关规范如民规、GB 50065—2008、GB 16895.3等都规定,电缆的钢铠可做 PE线,那么原采用的5芯电缆(L1、L2、L3、N、PE),就可采用4芯电缆(L1、L2、L3、N)或原采用的4芯电缆(L1、L2、L3、PE),就可采用3芯电缆(L1、L2、L3),原PE芯线就用电缆的钢铠了!成本可大幅降低了!?
2楼
那你就验算呗,通过k系数折算钢铠的截面积能满足PE最小截面要求就可以用,而且外铠要具备机械与化学损伤的防护,保证电气连续性。
回复
3楼
“有关规范如民规、GB 50065—2008、GB 16895.3等都规定,电缆的钢铠可做 PE线”?
那里是怎么说的?
电缆铠甲是机械方式保护电缆的,且铠甲的电阻较大,PE线是通故障电流的,如果故障电流太小,不能使断路器跳闸,这个后果很难想象!
偶记得,电缆铠甲一定要接地,但不能作电流路径用。
回复
4楼
呵呵!
这类问题早就有争论过,如果是我的话,即使规范允许,我都不敢怎么做!
回复
5楼
你要能按规范要求的前提条件验算明白,那你可以用;验算不明白,最好老老实实的用PE线芯。
回复
6楼
最好别用,从另外一个角度说,如果日后有人在电缆改造的时候在中间加一个T接,铠装不恢复好的话,问题就大了,而且基本都不会怎么恢复好的。
回复
7楼
要满足限制性条件比较麻烦,还是老老实实的用5芯吧!!