土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一条6kV线路电缆接地整段母线零序保护都动作报警

一条6kV线路电缆接地整段母线零序保护都动作报警

发布于:2015-09-05 13:19:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
6kV系统,经消弧线圈接地,所有配出线路接地零序保护整定值为一次3A,0s,动作于报警。110kV/6kV变电站有一条6kV配出线路因下游电机接地跳闸(约持续30分钟)而造成线路接地,这时,110kV站这条6kV配出线路所挂6kV I段母线所带的所有6kV配出线路都来零序保护动作报警。这一般是什么原因?
每条6kV线路都有外置零序互感器(在电缆层),电缆接地正确,电缆接地线穿过零序互感器后再接地。


这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护状态检修的实际应用研究

  电力系统的根本任务是经济而可靠地给用户供电,安全、经济、优质是对其的根本要求,与此同时更致力于降低运行及维护费用。作为防止故障及扰动对电力系统危害的一道重要防线,继电保护系统是必不可少的组成部分,对保证电力系统安全稳定运行、防止事故的发生和扩大起着至关重要的作用。继电保护装置的误动或者拒动都会给电网运行带来极大的影响。因此,在实际运行中为了确保继电保护处于完好的工作状态和提高继电保护装置动作的可靠性,减少设备的停运时间,延长设备寿命,降低运行费用,改善设备性能,除了需要及时发现并消除继电保护系统的故障和缺陷以外,还需要采用科学合理的检修策略对继电保护系统进行科学有效的检修、维护。

回帖成功

经验值 +10