求助:如果多联机的超配率最多控制在130%,但是如果超过这个数值,会有什么影响或是后果呢?????
求助:如果多联机的超配率最多控制在130%,但是如果超过这个数值,会有什么影响或是后果呢?????
2楼
超配的话,如果厂家设定保护的,那么调试的时候会报故障。设备不能运行。
回复
3楼
这个其实要开你内机的同开率了,如果同开率小的话就基本没什么问题的,如果是同开率比较大而且时间长的话建议配个大点的外机,或者调整一下内机的容量,使其超配率在范围内喽。
回复
4楼
楼上说的都有道理,可以装水系统呀,就没有限制了
回复
5楼
调整咯
回复
6楼
在大金如果超配130%以上,厂家不提供保修,对压缩机损坏比较大
回复
7楼
超配过大同时开启内机会造成外机报警,不能正常启动。
回复
8楼
空调室内机超配幅度过大,如果室内机长时间全开,则会导致空调压缩机长时间处在最高频率运行,所有的电控部件发热严重,机组电流过高;
容易出现变频模块烧毁、其它电气部件损坏等故障;
短时间室内机全开问题不大,只是室内机的制冷效果差而已。
回复