电容柜主开关上端被烧
wanghongxia1983
2015年09月06日 09:34:10
只看楼主

请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。

请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。

20150902_134810.jpg


20150902_134823.jpg


20150902_134833.jpg


20150902_134927.jpg

免费打赏
huangleijie
2015年09月07日 15:02:28
12楼
同意7楼建议,。。。。。
回复
dx1822
2015年09月08日 08:51:32
13楼
很少遇到过刀融上口烧的,说谐振的不靠谱吧
回复
lqzhu0328
2015年09月08日 14:31:19
14楼
螺丝没拧紧导致的接触不良!
回复
曾先生
2015年09月08日 22:16:50
15楼
新手学习了,坐等高手指点。
回复
gaozhuo2008qz
2015年09月09日 09:56:08
16楼
两种原因:第一种:7#说的螺丝松动造成;第二种:隔离开关后面与安装横梁距离很近,长时间灰尘积累,造成放电。(国内部分隔离开关安装后上端接线与安装横梁距离很近,环境差的场所存在安全隐患,解决措施:安装时后面加一块环氧绝缘板)。
回复
jpding7080
2015年09月09日 20:25:02
17楼
应该是开关上端对地,或者是相间短路,上端有异物。
回复
qinabochenhong
2015年09月11日 09:57:46
18楼

同意7楼建议,。。。。。
回复
xinshiji168
2015年09月11日 11:04:40
19楼
用的有变频器吗?听说要是用了变频器在一些情况下需要给变频器加进线电抗器,不然会影响到补偿柜。
回复
变电小白
2015年09月13日 16:00:03
20楼
学习 学习
回复
2h幸福密码
2015年09月13日 16:38:00
21楼
应该是放炮造成的。遇到过电容器柜门直接被炸开,更换了空开及烧坏的熔断器后,正常运行。
回复

相关推荐

APP内打开