请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。
请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。
12楼
同意7楼建议,。。。。。
回复
13楼
很少遇到过刀融上口烧的,说谐振的不靠谱吧
回复
14楼
螺丝没拧紧导致的接触不良!
回复
15楼
新手学习了,坐等高手指点。
回复
16楼
两种原因:第一种:7#说的螺丝松动造成;第二种:隔离开关后面与安装横梁距离很近,长时间灰尘积累,造成放电。(国内部分隔离开关安装后上端接线与安装横梁距离很近,环境差的场所存在安全隐患,解决措施:安装时后面加一块环氧绝缘板)。
回复
17楼
应该是开关上端对地,或者是相间短路,上端有异物。
回复
18楼
同意7楼建议,。。。。。
回复
19楼
用的有变频器吗?听说要是用了变频器在一些情况下需要给变频器加进线电抗器,不然会影响到补偿柜。
回复
20楼
学习 学习
回复
21楼
应该是放炮造成的。遇到过电容器柜门直接被炸开,更换了空开及烧坏的熔断器后,正常运行。
回复