请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。
请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。
22楼
应该是谐振造成的。
回复
23楼
电气设备要按时维护,及时维修,防患于未然
回复
24楼
接触不良引起发热,发热后弹性变差,压力不够,接触更不好。如此恶性循环,最终导致烧坏。
回复
25楼
接触不好造成的,多半没拧紧。
回复
26楼
xinshiji168 发表于 2015-9-11 11:04 用的有变频器吗?听说要是用了变频器在一些情况下需要给变频器加进线电抗器,不然会影响到补偿柜。有关于这个的资料吗,没见过电容柜加用变频器的啊,电容柜不带负载的吧
回复
27楼
乐天熊 发表于 2015-9-16 11:06 有关于这个的资料吗,没见过电容柜加用变频器的啊,电容柜不带负载的吧我的意思是旁边还有变频柜的情况呀
回复
28楼
我们出现过刀下口没有拧紧而导至的此类情况。
回复
29楼
本帖最后由 hubilly2003 于 2015-9-17 19:46 编辑
首先,这是短路造成的不是过流故障,不然不会有这么大的事故,导致钢板和附近的二次线变黑。
其次,不是刀熔开关下端短路,所以别说什么谐振,谐振首先动作的应该是熔断器。
所以16楼分析的比较靠谱,基本判断是由于现场环境积灰加上可能天气较潮湿,发电爬电发生相间短路及对地短路。
我原先在工厂时候也发生过类似的事,一个老厂房,旧GGD柜,很脏。一个操作工接错线,合闸一相对地短路产生的弧光,弧光导致柜内这些相间污浊物全部击穿爬电,把整个柜子其他几个断路器全炸了。
回复
30楼
由描述来看,主要是开关的上部出现了烧毁,别的地方并不是起火的部位,所以要对开关进行检查。同时由于刀开内部,螺丝烧毁,为主要发热元件,可能是由于接触电阻过大,发热造成。
回复
31楼
应该是固定螺丝处发热吧,
回复