请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。
请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。
32楼
路过~学习了~
回复
33楼
灰尘太多环境潮湿相间短路
回复
34楼
路过,感觉7楼和16楼说的有理
回复
35楼
gaozhuo2008qz 发表于 2015-9-9 09:56 两种原因:第一种:7#说的螺丝松动造成;第二种:隔离开关后面与安装横梁距离很近,长时间灰尘积累,造成放 …实实在在的干货
回复
36楼
感谢楼主的无私分享
回复
37楼
新人,学习中,,,
回复
38楼
开关上端长年积尘,再加上刀开关带负荷分合闸造成过电压而爬电打火短路拉弧
回复
39楼
螺钉没拧紧的可能性很大,接头处太松接触电阻增大,发热,导致烧断
回复
40楼
应该是高次谐波导致线路涌流引起的
回复
41楼
EPS应急电源,直流屏,消防设备电源监控,智能消防巡检柜,智能疏散指示系统,等产品制造商,寻求项目合作!
电话:13868377836 QQ:1531592168
回复