电容柜主开关上端被烧
wanghongxia1983
2015年09月06日 09:34:10
只看楼主

请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。

请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。

20150902_134810.jpg


20150902_134823.jpg


20150902_134833.jpg


20150902_134927.jpg

免费打赏
jianghe1508
2015年09月25日 13:53:02
42楼
接触不良引起的触头发热导致的
回复
结构大佬
2015年09月26日 22:56:55
43楼
谢谢楼主分享!
回复
qq_1443299670009
2015年09月27日 07:08:10
44楼
路过,学习学习。
回复
bizhibin
2015年09月27日 13:05:44
45楼
几年前,有同样的情况发生。当时的情况是:在变压器(1600kVA)几乎空载时,操作人员将电容器组全部投入,没过12小时,第二天早上,就发现电容器主开关上端头短路,烧毁。估计是过补偿,谐振造成的事故。
回复
bizhibin
2015年09月27日 13:17:00
46楼
电容器柜开关以下的电器元件都没有损坏。
回复
奋斗中国梦
2015年09月27日 22:12:56
47楼

同意7楼与9楼的说法,接触不良发热引起。
回复
zhangmeng830
2015年09月28日 10:58:05
48楼
个人怀疑是上端固定点松动,接触不良,端子间隙放电把上端头烧了
回复
lz_chengyang
2015年09月29日 09:54:09
49楼
螺钉没拧紧的可能性很大,接头处太松接触电阻增大,发热.还有就是谐波比较重?请问设置是用在什么性质的公司 呢?
回复
jxyxlz
2015年09月29日 15:47:30
50楼
学习 学习:lol
回复
zhizhuyu
2015年09月29日 21:09:19
51楼
路过,学习学习:lol
回复

相关推荐