请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。
请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。
42楼
接触不良引起的触头发热导致的
回复
43楼
谢谢楼主分享!
回复
44楼
路过,学习学习。
回复
45楼
几年前,有同样的情况发生。当时的情况是:在变压器(1600kVA)几乎空载时,操作人员将电容器组全部投入,没过12小时,第二天早上,就发现电容器主开关上端头短路,烧毁。估计是过补偿,谐振造成的事故。
回复
46楼
电容器柜开关以下的电器元件都没有损坏。
回复
47楼
同意7楼与9楼的说法,接触不良发热引起。
回复
48楼
个人怀疑是上端固定点松动,接触不良,端子间隙放电把上端头烧了
回复
49楼
螺钉没拧紧的可能性很大,接头处太松接触电阻增大,发热.还有就是谐波比较重?请问设置是用在什么性质的公司 呢?
回复
50楼
学习 学习:lol
回复
51楼
路过,学习学习:lol
回复