请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。
请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。
52楼
xinshiji168 发表于 2015-9-16 11:14 我的意思是旁边还有变频柜的情况呀我没做过变频器,只是说说我的看法,欢迎拍砖挑刺,一起学习哈一般是不是不推荐变频加电容柜的吧,如果有,好像也是在变频器后加电容补偿,但是可能会造成变频器和电容同时充放电,但这样在正常配置下,最先烧的应该是变频器吧,不是电容
回复
53楼
我以前在项目上遇到很多,基本都是螺栓没拧紧,导致过热,有的还是相间短路,开关上游烧毁。
回复
54楼
路过观摩一下
回复
55楼
发热的吧?
回复
56楼
接触器在投切的时候出现震动,要定期检查松紧度,特别是刚开始使用的时候。
回复
57楼
坐等高手,新手学习啊。
回复
58楼
不像是螺丝没拧紧,因为螺丝没烧坏。倒像是相间短路引起的。
回复
59楼
xysales 发表于 2015-9-6 10:40 初步判断是谐振了别一烧就找谐振
回复
60楼
过来学习一下。
回复
61楼
坐等高手,新手学习啊。
回复