电容柜主开关上端被烧
wanghongxia1983
2015年09月06日 09:34:10
只看楼主

请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。

请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。

20150902_134810.jpg


20150902_134823.jpg


20150902_134833.jpg


20150902_134927.jpg

免费打赏
zhuhuaifeng
2015年10月07日 10:10:16
62楼
接头螺丝松,引起发热,停电检修时可紧固,日常巡视也要到位,可用红外枪检测开关温度,必要时加风扇降温。
回复
zz6188616
2015年10月07日 10:26:42
63楼
绝缘是否有问题,接触电阻是否过大,接触面是否没拧紧,好好的查查。
回复
lxz6099
2015年10月08日 06:22:37
64楼
接触不良发热引起
回复
heihei1
2015年10月08日 21:44:44
65楼
发热引起的,我见的少目前没见过谐振引起。
谁有谐振引起的发个照片看看
回复
jb322322
2015年10月09日 14:07:43
66楼
螺丝估计是没有紧固,造成,我遇到过低压真空接触器的 现象差不多
回复
xiamuzhixin
2015年10月09日 16:20:04
67楼
学习了。
个人比较赞同接触不良发热起火的说法。