高压配电装置布置
yuhuiyou
yuhuiyou Lv.2
2015年09月06日 16:41:19
只看楼主

《配电手册》第三章第二节变电所所址和型式选择中“高压配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后的通道应为两个出口”中的“出口”是什么意思?

《配电手册》第三章第二节变电所所址和型式选择中“高压配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后的通道应为两个出口”中的“出口”是什么意思?
免费打赏
wboy8759
2015年09月06日 19:49:33
2楼
开两个门洞哈,便于重大事故时人员逃生
回复
leedongcheng
2015年09月06日 21:08:24
3楼
你列举的条文中,“出口”是指从配电柜后的检修维护空间到柜前的操作空间的通道,说白了一般就是配电装置两侧与墙壁之间要有1m的空间让人能从柜后出来;而房间出口的设置另有条文,配电房间的要求是房间长度大于7m设置两个安全出口,这个出口才是指门。

这2个条文出口设置的目的不同,6m长配电装置出口的目的是为了离开检修区域,但不是让你落荒而逃,而是让你可以及时方便的到柜前去操作开关元件;房间7m长设置出口才是为了让你安全逃跑。
回复
yuhuiyou
2015年09月07日 18:02:58
4楼
leedongcheng 发表于 2015-9-6 21:08 你列举的条文中,“出口”是指从配电柜后的检修维护空间到柜前的操作空间的通道,说白了一般就是配电装置两 …非常感谢!
回复

相关推荐

APP内打开