主用回路可以在应急母线上吗
renew2014
renew2014 Lv.2
2015年09月07日 11:47:29
只看楼主

如果一、二级负荷设备容量比较大。普通负荷和一、二级负荷怎么分配到两台变压器,使两台变压器荷载均衡。

如果一、二级负荷设备容量比较大。普通负荷和一、二级负荷怎么分配到两台变压器,使两台变压器荷载均衡。

捕获.JPG

免费打赏
rk5707
2015年09月07日 12:43:35
2楼
一、二级负荷需要末端切换的
回复
renew2014
2015年09月07日 14:38:04
3楼
rk5707 发表于 2015-9-7 12:43 一、二级负荷需要末端切换的末端是有切换。但不还是需要分主备用回路?
回复
renew2014
2015年09月07日 14:55:37
4楼
末端切换分两种情况;
(1)自投自复;
(2)自投不自复;
即使是第二种情况也要考虑设备的初始运行状况吧。
回复
huangleijie
2015年09月07日 15:04:59
5楼
路过学习。。。。。。
回复
fitman
2015年09月07日 16:40:38
6楼
对于非消防的一二级负荷,没有规范要求未端切换(技措对一级有要求)。对于设有应急母排的,二级负荷完全可以直接由应急母排引出一回路来满足。对于一级负荷,我个人还有接受技措的观点,在一个防火分区设AT箱(如果是消防负荷,AT箱独立设在设备工作区间)。
回复
renew2014
2015年09月07日 17:54:41
7楼
fitman 发表于 2015-9-7 16:40 对于非消防的一二级负荷,没有规范要求未端切换(技措对一级有要求)。对于设有应急母排的,二级负荷完全可 …我的问题是:一级负荷(末端切换)的主用回路和备用回路如何分配至两台变压器。应急母线只有一段,经ATSE与低压柜母排切换,如图所示。建筑电气施工图中一级负荷的主用回路全部接到了普通母线(1#变压器),备用回路接到了应急母线。这样就造成了一级负荷的主用回路全部分配到了一台变压器(1#变压器)。如果把一部分主用回路接到应急母线,将一级负荷主用回路均衡分配到两台变压器,这样可行吗?对末端切换有没有影响?
回复
fitman
2015年09月08日 10:14:22
8楼
renew2014 发表于 2015-9-7 17:54 我的问题是:一级负荷(末端切换)的主用回路和备用回路如何分配至两台变压器。应急母线只有一段,经AT …如果有应急母排(带柴发),则备用回路由应急母排出。而主路可以按负荷情况分别接在两个变压器也没问题。
回复
renew2014
2015年09月08日 10:29:19
9楼
fitman 发表于 2015-9-8 10:14 如果有应急母排(带柴发),则备用回路由应急母排出。而主路可以按负荷情况分别接在两个变压器也没问题。应急母线与2号变压器低压柜母排经转换开关连接。只考虑低压侧情况:(1)备用回路接至应急母线;(2)如果把主用回路接至2号变压器低压柜普通母排,这样就是一路市电和一路应急;(3)如果把主用回路接至1号变压器低压柜,就是两路市电加一路应急;第三种情况下,可否把主备用回路对换,即应急母线上为主用回路,1号变压器为备用回路
回复
fitman
2015年09月08日 10:47:52
10楼
因为一般情况下,1,2号变是设有母联开关的,因此主回路不论设在1或2号变,都是两市加一应急。
回复
renew2014
2015年09月08日 10:52:36
11楼
fitman 发表于 2015-9-8 10:47 因为一般情况下,1,2号变是设有母联开关的,因此主回路不论设在1或2号变,都是两市加一应急。两台变压器不允许并列运行,而且母联开关是手动投入。
回复