如果一、二级负荷设备容量比较大。普通负荷和一、二级负荷怎么分配到两台变压器,使两台变压器荷载均衡。
如果一、二级负荷设备容量比较大。普通负荷和一、二级负荷怎么分配到两台变压器,使两台变压器荷载均衡。
12楼
renew2014 发表于 2015-9-8 10:52 两台变压器不允许并列运行,而且母联开关是手动投入。母联只能手动投入是指高压端吧,低压母联是可以自投的,当然要与主出线开关进线联锁。
回复
13楼
学习了 :):)
回复
14楼
fitman 发表于 2015-9-8 11:49 母联只能手动投入是指高压端吧,低压母联是可以自投的,当然要与主出线开关进线联锁。高压的一般自投自复。对负荷没什么影响。低压母联如果要自动投入,之前必须切断三级负荷。因为每台变压器负荷率大概80%,而且配电室低压回路一般没有分励脱扣器。实际当中一般手动投切。
回复
15楼
renew2014 发表于 2015-9-8 14:34 高压的一般自投自复。对负荷没什么影响。低压母联如果要自动投入,之前必须切断三级负荷。因为每台变压 …你们是什么地方,与我这里刚好相反了。供电公司是不允许高压自投自复的。公变低压一般也不设失压脱扣,因为负荷率本来就受控制。专变会把一些不重要的负荷设为失压脱扣。
回复
16楼
fitman 发表于 2015-9-8 15:58 你们是什么地方,与我这里刚好相反了。供电公司是不允许高压自投自复的。公变低压一般也不设失压脱扣, …你说的“不设失压脱扣”指的是那部分?变压器低压进线还是馈出回路断路器?如果不脱扣,变压器不是要超载了
回复
17楼
路过,学习了。
回复