客房走道是否要设排烟口?
jswgq-55
jswgq-55 Lv.12
2004年12月10日 12:58:11
来自于通风排烟
只看楼主

长44m,宽20m的九层客房,中间走道是否需设排烟口?高规有何要求?请教各位。

长44m,宽20m的九层客房,中间走道是否需设排烟口?高规有何要求?请教各位。
免费打赏
hhbox
2004年12月10日 15:30:53
2楼
高规一类建筑和超过32m的二类建筑内走道超过20米时要设排烟设施.排烟分自然排烟和机械排烟.九层客房应该不会超过32米吧?不过建议还是考虑具备自然排烟的条件,走道尽端开窗,走道内任何一点距可开启外窗的距离小于30米!
回复
jswgq-55
2004年12月10日 16:15:55
3楼
谢了,应该考虑自然排烟。
回复
hhbox
2004年12月10日 17:36:27
4楼
非常乐意为您解决一些力所能及的问题!:)
回复
bowyorzhui
2004年12月22日 19:52:54
5楼
我是没有弄懂你的那个建筑的基本样子,比如建筑高度(仅仅九层客房,还有其他功能),有无内走道,如果有,有多长,开窗情况?
回复
hhbox
2004年12月23日 00:33:16
6楼
客房建筑高度至少3米,所以九层肯定大于24米,按二类高层考虑;内走道肯定按长向设置,44m左右.客房一般开间3.6米,进深6米,内走道宽度2米,估计一层有20个左右的客房!
回复
dazhongy44
2004年12月23日 08:50:54
7楼
走到两侧都有外窗时,可以不设排烟,只有一侧有外窗或都没有外窗时,必须设排烟
回复
cnbbzz
2004年12月23日 10:26:20
8楼


万一中间有窗呢?
回复
hhbox
2004年12月23日 14:52:21
9楼
北京设计院的暖通专业技术措施一书关于有效排烟窗的判定:防烟分区内任何一点距排烟窗距离不大于30米,否则要考虑机械排烟.供大家考虑自然排烟时参考!
回复
quanhongwang3888
2005年01月16日 18:08:29
10楼
客房走道两端均有窗户,且走道长度〈60米则考虑自然排烟。
回复
80教育
2006年01月18日 15:20:59
11楼

同意