长44m,宽20m的九层客房,中间走道是否需设排烟口?高规有何要求?请教各位。

长44m,宽20m的九层客房,中间走道是否需设排烟口?高规有何要求?请教各位。
免费打赏
守护钱呢
2006年01月19日 00:56:59
12楼
按《高规》规定
8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。

本案中九层客房总高度应该不会超过32米,但是可能大于24米。因此不能套用《高规》的规定。应当适用于《建筑设计防火规范》。兹将该规范的部分内容摘录如下,以供参考:

《建筑设计防火规范》(报批稿)
第9.1.3条第七款规定
7、公共建筑及人员、可燃物较多的丙类生产厂房或高度超过32m的高层厂房中,长度超过20m的疏散走道;其他建筑中长度超过40m的疏散走道。

第9.2.4条规定
9.2.4 用作自然排烟设施的窗口宜设置在房间的上部或靠近屋顶的外墙上方,并应有方便开启的装置。窗口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30.0m。
回复
ylw94
2006年01月19日 08:30:40
13楼
无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道,应设置机械排烟设施:全国规范的意思60m之内有开窗,且开窗面积达到规范要求,可以不设机械排烟,那怕一端开窗也行,但设计时还是考虑30m为好,很多地方规范已经改了。
回复
cnmarqt
2006年01月19日 09:10:41
14楼

技术措施中4.1.6条(请符合)要求,排烟口最大距离30米。