一、方案选择 大型空调的冷水机组多为水冷式,而且一般制冷量大,不太适合于小型建筑的多室中央空调系统。 小型风冷式冷水机组安装便捷,无需机房,省去了冷却塔,只需连通冷热水管路,水泵即可进行系统冷水循环。而且机组可采用自动化控制、节水节电和对环境污染小等优点。 正因为如此,系统采用中央空调的小型风冷式冷水机组配合风机盘管空调器的方案。 二、负荷计算 根据中央空调的冷负荷系数法计算得出的结果如下:
一、方案选择
大型空调的冷水机组多为水冷式,而且一般制冷量大,不太适合于小型建筑的多室中央空调系统。
小型风冷式冷水机组安装便捷,无需机房,省去了冷却塔,只需连通冷热水管路,水泵即可进行系统冷水循环。而且机组可采用自动化控制、节水节电和对环境污染小等优点。
正因为如此,系统采用中央空调的小型风冷式冷水机组配合风机盘管空调器的方案。
二、负荷计算
根据中央空调的冷负荷系数法计算得出的结果如下:
三、风机盘管选型
根据中央空调的风机盘管选型方法,计算后得出的结果如下:
四、风冷热泵机组选型
风冷热泵机组:风冷热泵机组的冷负荷为14714.2*1.1= 16185.5W,我们选择TLC 系列小型风冷式冷水机组的TLC—05。其参数为:冷量15000Kcal/h,冷水流量6m3/h,水压损失2.3mH2O,接管管径DN70膨胀水箱:膨胀水箱选用V=0.6m3 即可。
五、水管设计
六、风系统设计
-
送风系统
b.排风系统
七、经济性参数
建筑面积:157 平方米 空调面积:82.23 平方米
建筑面积指标:103W/m2 空调面积指标:190W/ m2
八、本设计的优点
1.市场的户式中央空调很流行,对于我们来说,做户式中央空调的设计实例有助于就业。
2.原来的全空气系统或“风机盘管加新风系统”中央空调设计,我们学习起来很难,而且整个系统很大;而小型空调器会给房间装饰带来不便,且维修比较麻烦,同时我们也很难接触到大型设计性的工作,所以户式中央空调的设计很值得推荐。
3.南方地区的经济发达,别墅的发展越来越广泛,人们对空调的品质要求越来越高。下表给出了几种空调的特点:
从上表可看出,风冷热泵式和水冷热泵式应用于小型别墅的空气调节很好。对于水冷热泵来说,需设置专用的冷却塔等装置。因此,小型风冷热泵式空调很适合于小面积的场合使用。
九、附图
图一:建筑结构图
图二:设计施工说明及设备明细表
图三:水管平面图
图四:风管平面图
图五:水系统原理图
设计、施工说明及设备明细表
一、设计参数
二、施工说明
1.机组直接安装在水泥基座上,应高出地面150mm
2.机组做消声处理,材料用离心玻璃棉。
3.冷水管道采用1.1kg/m3 的玻璃棉保温,厚度为25mm(室内)50mm(室外)。
4.膨胀水箱的水面应高于配管最高点1m 以上。
5.水系统最高处设自动放气阀。
6.试压压力0.75Mpa,保持24h。管路与机组不可一起试压。
三、主要设备明细表