几起蒸汽输送管道事故的分析与防范(图文)
yufq37360
yufq37360 Lv.7
2015年09月09日 14:26:00
只看楼主

      1 蒸汽管道 2蒸汽流向 3固定钢板 4 管道撕裂漏汽处  5 固定钢筋6钢板与钢筋断裂处 7 固定支架  图1 蒸汽管道漏汽与固定支架示意图  3)、不锈钢波型膨胀节在冬季供暖前检查时,检修人员发现有轻微的漏汽,在观察一段时间后,发现泄漏没有变化,计划在坚持一个冬季供暖结束后进行更换。冬季开始供热后,由于天气骤降,供热负荷开始就达到最高值。由于电厂供汽是根据外部热网压力采用减温减压自动调节,蒸汽流量短时间内增加到最高值,膨胀节突然受力增大造成撕裂,电厂只好停汽更换。影响供暖2天,造成很坏影响,矿区职工住户非常不满。免费论文网。

     201104161923038657.gif
  1 蒸汽管道 2蒸汽流向 3固定钢板 4 管道撕裂漏汽处
  5 固定钢筋6钢板与钢筋断裂处 7 固定支架
  图1 蒸汽管道漏汽与固定支架示意图
  3)、不锈钢波型膨胀节在冬季供暖前检查时,检修人员发现有轻微的漏汽,在观察一段时间后,发现泄漏没有变化,计划在坚持一个冬季供暖结束后进行更换。冬季开始供热后,由于天气骤降,供热负荷开始就达到最高值。由于电厂供汽是根据外部热网压力采用减温减压自动调节,蒸汽流量短时间内增加到最高值,膨胀节突然受力增大造成撕裂,电厂只好停汽更换。影响供暖2天,造成很坏影响,矿区职工住户非常不满。免费论文网。
  4)、公司机关蒸汽管道末端发生爆管,公司领导非常重视,组织人员进行调查、分析。经现场勘察:因为换热站正在搬迁,施工人员将进入换热站的蒸汽管道拆除,进行了盲堵;蒸汽主管到换热站的支管较长,没有分支阀门,管道内继续留有蒸汽,随着温度降低产生大量凝结水,造成输水装置连续排水。电厂管网巡查人员认为浪费严重,关小了输水装置,造成管道内铁锈等将输送装置堵塞。由于蒸汽压力发生波动,大量凝结水不能及时排出,产生汽水连续冲击,最后将盲板冲开,造成大量漏汽(如图2)。
   201104161923038658.gif
  1 蒸汽管道2 盲板及撕裂漏汽处 3 输水管道 4 疏水器 5旁通阀门
  图2 蒸汽管道输水装置、管道撕裂示意图
  3 预防措施与建议
  1)在蒸汽管网施工过程中,施工管理人员在安排工作时必须责任到人,施工措施、方案必须完善详细,安排工作到位,临时采取的措施在完工后必须进行检查处理。特别是试压后的盲板、临时固定装置等必须按要求进行拆除,安排专人进行复查并做好记录。
  2)监理人员必须发挥现场监督作用,对关键部位使用的配件、构件要求施工单位进行必要的实验,合格后方可用到工程上;对关键部位施工要采取旁站监理。严格按照监理细则、程序进行工序交接,对上一道工序没有检查或检查不合格的,坚决不能进行下一道工作。对试压或施工中采取的临时措施要跟踪检查,并做好记录。
  3)竣工验收既要检查现场施工情况,对可疑部位要解剖检查,详细查看施工、监理现场记录,特别是对临时签发的措施、变更等要对施工过程、初验结果要查看跟踪检查记录情况。
  4)蒸汽供应对安全隐患不能抱有侥幸心理,对管网使用的阀门、膨胀节等设施、配件等发现有异常现象的,特别是有使用寿命要求的构建、膨胀节等必须采取果断措施,及时更换。在供热负荷发生较大变化时,安排专人调节供热流量,防止外部用量骤然变化造成管网损害。
  5)对分支管道较长的要在主管与支管分支处适当增加阀门,防止支管发生变化造成全面停汽。同时对管网布置的输水装置必须保持畅通,及时排水;发现堵塞要及时疏通,禁止人为关闭,以防发生水击事故。2009年冬季开始供暖时济南市、淄博市均发生蒸汽管道由于水击造成爆管事故,造成多人伤亡事故。对此,相关管理人员和操作人员必须引起高度重视,严格按照规范进行运行前的暖管、排水、运行中及时排放凝结水的工作。