双管系统对于低层和多层建筑可采用双管系统下供下回式,只要增加热计量仪表,就可以满足调节室温和计量耗热量的需要。对于高层建筑采用双管系统与传统的双管系统有所不同,一般在每个单元的楼梯间设置管道井,下供下回式供回水立管设于管道井中,每户引入供、回水干管各一根,同时在回水干管上设置锁闭阀、热表类计量装置。户内散热器的连接方式可以是水平串联式、水平并联式和水平跨越串联式,可根据户型的不同,建筑物舒适度要求的不同来选择合适的方式。从节能效果比较,水平串联式没有节能效果,舒适度差;水平跨越串联式有一定的节能效果,房间舒适度提高,但造价较高;水平并联式节能效果显著,能保证房间的舒适度,但系统较复杂,造价高。不过,每种连接形式都可以克服双管系统水平失调和垂直失调问题,且可通过普通的热水表或热量表确定用户的用热量。
地板辐射换热采暖方式是近几年兴起的一种采暖方式。每个单元楼梯间设置管道井,每户一个独立入口,引入供、回水干管各一根,入口处设置供暖计量调节箱,调节箱内设有热计量表、分水器、回水器及各种调节阀门,满足用户独立调节的需求。系统水平及垂直方向均设计为同程式,利于系统的水力平衡。
此方式一改传统的散热器采暖形式,取消了暖气片及其支管,把散热管线铺设在地板下的采暖结构层中,通过地面辐射换热保证室内温度。此方式避免了在室内敷设各种管道和散热器,使室内整洁、美观。同时供热均匀,温度从下向上呈纵向梯度变化,适合人体舒适感觉。该方案高效节能,便于实现热力计量和分室温度控制,安全可靠,维护运行费用低。
每户采用独立的采暖系统,这是近几年才兴起的一种采暖形式。我们在去年为巩义紫荆花园小区设计采用了此方式,运行效果良好。因每户自成一个独立的系统,没有立管,不存在垂直失调问题,每组散热器上设水量调节阀,用户可根据自己的需要调节热量,且可随时开启热源,方便节能。家庭锅炉有电锅炉、燃油、燃气锅炉,污染少,符合环保要求。这种方式在欧美等地已普遍采用,商品化程度很高。此方式有望成为我国小城镇建筑采暖的重要方式。
为适应社会主义市场经济和国家现行法规的要求,城市集中供热应从生产到输送和使用的各个环节上,力争做到以较少的能源消耗获取较大的经济效益和社会效益,保护资源和环境。应通过实践检验各种计量收费供暖系统的理论与可实践性,配合现在推行的建筑节能计划,采用新式采暖系统,逐步建立按耗热量收取热费的体系。实施供热按户计量收费是热力部门步入市场经济进入良性循环的关键因素,有助于提高用户的节能意识,这对于推广住宅商品化也起着至关重要的作用。