本帖最后由 wukefenggao9527 于 2015-9-10 17:16 编辑 如题,一栋5层办公楼,约18m,设有临时高压消火栓给水系统,屋顶设消防水箱(水箱静压满足最不利消火栓7m要求),.室外常压给水管环状且有2路进水,水量满足办公楼的室内、室外消防用水量,水压0.20MPa,这种情况到底要不要设置消防水池和消防泵房?要或者不要最好能指出规范依据,希望各路高手指点迷津!其实这个问题我只想知道,此类多层建筑是不是只要做屋顶消防水箱和室内消火栓管网,不做消防水池和消防泵房即可满足消防要求(室外消火栓在室外已设,高位消防水箱满足最不利消火栓静压要求)。

本帖最后由 wukefenggao9527 于 2015-9-10 17:16 编辑

如题,一栋5层办公楼,约18m,设有临时高压消火栓给水系统,屋顶设消防水箱(水箱静压满足最不利消火栓7m要求),.室外常压给水管环状且有2路进水,水量满足办公楼的室内、室外消防用水量,水压0.20MPa,这种情况到底要不要设置消防水池和消防泵房?要或者不要最好能指出规范依据,希望各路高手指点迷津!其实这个问题我只想知道,此类多层建筑是不是只要做屋顶消防水箱和室内消火栓管网,不做消防水池和消防泵房即可满足消防要求(室外消火栓在室外已设,高位消防水箱满足最不利消火栓静压要求)。

很据一楼的回复做了下修改,多谢一楼的回复,我提的是不严谨,没有交代是否为2路进水。

刚才无意间找到了去年的一个帖子,问题相近,我也贴出地址大家一起讨论下, http://bbs.co188.com/thread-8862612-1-1.html

又看到一篇(等级低不让发链接,麻烦大家自行度娘” 不超24米多层建筑消火栓系统设计争议“),貌似这个问题很多人有困惑,文章中提到“‘多层以外救为主,高层以自救为主’的话题,高层由于消防车的高度无法到达,需保证建筑中每个消火栓的压力满足要求而设置消防泵,多层可以通过消防车用水泵接合器加压方式弥补压力不足。”大家在实际中是怎么设计的呢?
免费打赏
陆耀
2015年09月10日 15:52:08
2楼
首先确保是两路供水,水量满足生活消防的要求,然后水压满足消防要求,就可以不设置消防水池。你这个估计得设置室内消防水池,估算一下室内消火栓需要的压力为至少35+18=53m水柱,市政水压根本达不到,而室外消火栓在市政水压大于15m水柱的情况下就行。总的来说,消防水池要设的 就看体积包含室内还是室内外了?差的还是挺多的。 这只是我个人理解,你多看一下规范自己想想。
回复
j3917332
2015年09月14日 13:33:37
4楼
基本同意一楼意见,能满足两路供水的条件下,可以不设室外消防配套的水池,水泵。室内消火栓系统和自喷系统还是应该设置完整的消防水池及配套设施。(主要解决压力不够的问题)
回复
笨的像头猪
2015年09月14日 14:33:50
5楼
按新消规,市政压力根本满足不了多层建筑的室内消火栓栓口压力。以前江苏这边省规上有个在一定条件下,可屋顶消防水箱出来设增压泵,现在貌似不行了。
回复
版专攻
2015年09月14日 14:39:02
6楼
按照新的消规,室外消防用水量可以由市政管网接出的双路水源供给,但是室内消防用水压力应该满足不了看,如果可以从市政直接加压,可以不设室内消防水池,只设泵房,从市政管网抽水加压,如果不允许直接抽水,就需设消防水池(储存室内消防用水量)
回复
nakuopendao
2015年09月16日 15:06:31
7楼
悲哀啊,我们这不允许消防泵直接从市政管道吸水,市政压力又只有0.2MPa。以后无论多小的建筑,只要做了室内消火栓系统,消防水池和消防泵房都的上了。又得给甲方解释半天。。。