关于转换梁吊筋问题的讨论分析
arkt11591
arkt11591 Lv.7
2015年09月10日 13:53:00
只看楼主

采用主次梁转换,在配筋包络图中能看到主次梁交接出有很大的集中剪力,但是为什么梁平法施工图时只按构造配置了附加箍筋(按包络图中得剪力明显不够),但是当把鼠标放在主次梁交接处时显示出来的集中力的确很小,按构造配就可。请教平法施工图转换梁的集中剪力为什么与包络图中得不一致,该按剪力包络图增设附加箍筋或者吊筋么?另外,好像普通层的主次梁吊筋和附加箍筋平法施工图处和包络图都基本吻合。没有人回复,我再上点图:

采用主次梁转换,在配筋包络图中能看到主次梁交接出有很大的集中剪力,但是为什么梁平法施工图时只按构造配置了附加箍筋(按包络图中得剪力明显不够),但是当把鼠标放在主次梁交接处时显示出来的集中力的确很小,按构造配就可。请教平法施工图转换梁的集中剪力为什么与包络图中得不一致,该按剪力包络图增设附加箍筋或者吊筋么?
另外,好像普通层的主次梁吊筋和附加箍筋平法施工图处和包络图都基本吻合。

没有人回复,我再上点图:
图1、转换层模板图,主梁1000x2000,次梁900x1800.抬22层(关注画圆圈处次梁传给主梁的集中力):
1436904106.jpg
图2、剪力包络图,可以看到集中力基本都是5000多;
1436904106.jpg
图3、平法施工图时主次梁集中力的信息一,次梁集中力才300多;
1436904106.jpg
图4、平法施工图时主次梁集中力的信息二,次梁集中力才300多。
1436904106.jpg


请教,多谢。

1436904106.jpg


1436904106.jpg


1436904106.jpg


1436904106.jpg

免费打赏
宫保鸡丁821
2016年04月08日 11:10:29
2楼
怎么解决的啊?
回复
icywindc
2016年11月01日 16:48:10
3楼
能提出这个问题应该还是有水平了,我们这边一般都要附加箍筋。
回复
丿别致
2016年11月28日 17:40:48
4楼
感谢楼主分享
回复