摘 要:随着人们物质生活水平的不断提升,空调的应用越来越广泛,而能源也就随之成为需要人们倍加关注的重要问题之一。空调作为能源消耗的“大户”,其实有着很大的节能空间。因此本文就在分析中央空调节能空间的基础上,从提升空调自身的技术节能、使用空调的建筑节能以及冷热源的节能等方面,讨论中央空调运行管理过程中的节能问题。关键词: 1.中央空调运行管理的节能空间 中央空调是一个结构复杂而庞大的系统,其设计的好坏与整个系统运行的经济性及节能情况有着直接的关系。在系统设计过程中,工程师会将空调的负荷特性、建筑的应用功能等各方面实际情况详加考虑,从而保证空调系统可以与用户的使用要求相符。在设计时,最大冷量的负荷设计往往是按照最高气温来确定的,并且还有百分之十到二十的余量设计。但实际上在我国大部分地区,气温最高的时间只有一个月左右,而且每天的最高气温也只有几个小时,所以大多数情况下,中央空调系统的运行状态都是低负荷运行,这其中的过剩问题比较突出。因此,相关专家评估,目前我国的中央空调的节能空间大概还有百分之三十;如果一些工程的设计缺乏合理性,或者施工不到位,则节能的空间可能更大。下面我们就可以看看中央空调运行管理的节能措施。
关键词:
1.中央空调运行管理的节能空间
中央空调是一个结构复杂而庞大的系统,其设计的好坏与整个系统运行的经济性及节能情况有着直接的关系。2.中央空调设备自身的节能
现在空调的节能技术发展越来越快,常用的技术有以下几种:1)变频技术,系统中能源中心的冷冻水系统所用的是二次泵,二次泵的流量是可以变化的,按照二次侧末端负荷的变化,当其可以满足某个最不利水环路所需要的压力条件时,可以改变二次水泵电机的运转频率,或者改变水泵的运行数量,即可降低系统的能源损耗,提升资源利用率;2)水蓄冷技术,该技术所采用的是集中能源中心的模式,蓄冷可以削峰填谷,对夏季用电高峰时期有一定的缓解作用,装机容量减小,能源效率提升;3)大空间采暖技术,比如地板辐射采暖空调系统的周边散热器的采暖,增加了人员在活动区的热舒适度,顶部空间的耗能有所降低;4)热回收技术,利用排风预热或预冷新风,以降低系统的能耗;5)分层空调及置换通风技术,建筑的空间比较大时,可以采用分层空调及置换通风的方法,将无效空间的能量消耗尽量降至最低,而保证某个有效区域的舒适度可以得到满足;这种方法的效果十分明显,比如游泳馆的空调系统,可以将赛区的空间温度控制在29℃左右,但是屋顶最高点的温度却有4O℃之高,室内温度分层的效果十分明显。第六,中央节能控制系统,即空调系统中,所有的空调设备均采用中央自动控制技术,按照设定好的温度、温度以及压差和流量等参数实现空调设备的自动控制,使其达到最佳的匹配运行效果,保证设备的运行始终处于高效区。
3.空调建筑的节能
使用空调的建筑在进行设计时也要充分考虑到节能的问题。提高空调建筑节能效果主要可以由以下几个方面着手:1)窗的构造设计要合理,在进行建筑窗户的设计时,不仅要体现出窗对日光照射的控制作用,而且对于窗与墙的体积比还要加以限制。如果建筑物的窗户面积比较大,则可以采用吸热玻璃或者热反射玻璃,也可以采取其它诸如挑阳台、窗帘、遮阳板等遮阳措施。如果室外温度较低,自然空气就可以作为直接利用的能源。因此在设计窗口的构造时,可以在其上设置能够开肩的自然通风口;2)提高门窗的气密性,如果房间内换气的频率从0.8小时降至0.5小时,则建筑物内的耗冷量可以降低8%,所以建筑设主中门窗的气密性是降低损耗的有效途径之一,可以通过加设密闭条的方法提高门窗的气密性;3)如果建筑物的供冷负荷比较大,则最好采用浅色作为建筑表面的颜色。在设计建筑的外围护结构时,要将热容量大的材料尽量设在外围护层的室内侧,热容量小的保护材料则置于外侧,从而可以有效的减少围护结构的蓄热负荷;4)照明装置尽量选择节能效果好的设备,以降低建筑内的热损耗。在我国,照明用电量占到总的用电量的十分之一以上,而照明用电会直接转化为空调的冷负荷。因此一些照明容量大、空调面积大的建筑空间,要尽量采用照及及空调的组合系统,应用节能灯以降低空调热负荷。
4.冷源的效率控制
可以通过以下两种途径对冷源的效率加以控制:1)降低冷却水的温度。因为冷机的制冷系数和冷却水的温度是成反比关系的,冷却水温度越高,冷机的制冷效果就越差。因此降低冷却水的温度就要对冷却塔的运行管理进一步加强。首先,冷却塔停止运行的状态下,进出水管阀门要及时关闭,否则会由于停开冷却塔的水温较高提升混合水的冷却水温度,从而降低冷机的制冷系数。此外,冷却塔经过一段时间的使用要进行检修,否则其效率下降会对冷却水的降温产生直接影响;2)提高冷冻水的温度。在日常运行管理中,不要盲目降低冷冻水的温度。冷机冷冻水的温度不要设置过低,而且冷机处于停止运行的状态下要及时关闭其水阀,以避免部分冷冻水走旁通管路,不然在其经过运行中的冷机时,其水量就会减少,从而造成冷机将冷冻水的温度降至过低水平。
5.动力节能
动力节能的主要措施有大温差节能及低流速系统等。在满足中央空调的精度要求、施工工艺要求以及人员舒适度要求的前提下,尽量拉大送风的温差,供、回水的温度差要注意控制在8度的范围内。此外,因为水泵及风机所需要的功耗和管路系统中的流速大概成正比关系,所以在进行节能运行时,尽量采用低流速系统。而且管道中的流速处于比较低的水平,对于系统的水力工况的稳定性也十分有利。比如风机的转速发生改变,则风机的性能参数也会相应的发生改变,风机的功率和转速呈三次方的关系,流量和转速则是一次方面关系。如果转速降低使得流量有所降低,那么相应的能耗就会得到大幅下降,从而实现节能的目的。
参考文献
[1] 史曙光,王晓燕. 中央空调节能运行浅折[J]. 福建建材,2009(11).
[2] 肖慧媛. 浅析中央空调系统运行的节能控制[J]. 科学技术,2011(3).