请教三层职工宿舍室内消火栓问题
co1441942969803
2015年09月11日 11:48:37
只看楼主

根据规范:建筑设计防火规范,本建筑不需要设置室内消火栓系统,但8.2.1条第二小条下有一条标注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。我做的这个三层职工宿舍,建筑高度11.1米,总体积4500立方米,需要设干式消防竖管吗??还是只布置灭火器就可以了??

根据规范:建筑设计防火规范,本建筑不需要设置室内消火栓系统,但8.2.1条第二小条下有一条标注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。我做的这个三层职工宿舍,建筑高度11.1米,总体积4500立方米,需要设干式消防竖管吗??还是只布置灭火器就可以了??
免费打赏
版专攻
2015年09月11日 14:33:44
2楼
你这个应该参照8.2.1第5款内容执行,你说的那条是住宅建筑非居住建筑
回复
adeline无忧
2015年09月11日 15:13:03
3楼
你的理解有两点误区,一是都居住建筑分为住宅和集体宿舍两类,宿舍楼并不属于住宅建筑,他们两个是并列关系。二是8.2.1条的第2小条高层公共建筑和建筑高度大于21米的住宅建筑 应设置消火栓系统,然后下边注解的小字是针对这一条所提到的建筑,不包括21米以下的住宅建筑。
另外,你的宿舍楼参照第8.2.1的第五条即可,可不设置室内消火栓系统。
回复