我做了一个工程,特别纠结,到现在还没想出怎么解决。这个工程是一个别墅,位于7度半区,总共四层,异形柱的。这个别墅西侧两层挡土,南侧和北侧都是一层挡土,东侧不挡土,而且西侧的挡墙和单体要合在一起,不是分开做的。通过和领导商量,我们决定在1、2层南北西三侧均做混凝土墙,1、2层西侧还加了两道肋墙,三四层还是异形柱。这样问题就出来了,我该怎么建模呢? 方案一:1、2层南北西三侧在建模时仍然是异形柱,不建入任何混凝土墙体,这样的话模型比较容易算过,挡土墙自己算算就配筋了。可是老感觉这样不对,与实际有点不太符合。 方案二:1、2层南北西三侧在建模时全部建成墙体,这样造成南北西三侧刚度很大,而东侧刚度很小,这时的模型很难算过,周期比和位移比相当难算过,但这个模型感觉与实际符合。 也不知哪位仁兄做过这样的工程,能给指点一下吗?小弟确实不太会,希望做过这类工程的能相互交流一下啊
否则,就像你说的,由于剪力墙布置受建筑影响不能对称布置,导致结构扭转,不好处理的,受力也不合理
回复
3楼
楼主好像发错地方了,这是施工板块,但你发的是个结构设计问题啊。。。
本人外行,提一个小建议,不知是否正确:你建模好像考虑的是这个单体的因素比较多,有没有考虑下整体的稳定性啊,不会成为上海的楼倒倒一样,把基础拔断了吧。
回复
4楼
好东西大家顶 啊,学习用的好资料啊
回复