26层住宅,层高29008度,0.2g,II类场地,风压0.35目前计算,位移刚好1/10XX,连梁有多处超筋(连梁刚度折减0.5),有什么好办法~剪力墙混凝土等级C40-C35-C30,梁混凝土等级C35-C30纵筋及箍筋均为HRB400结构布置和梁配筋图如下:
26层住宅,层高2900
8度,0.2g,II类场地,风压0.35
目前计算,位移刚好1/10XX,连梁有多处超筋(连梁刚度折减0.5),有什么好办法~
剪力墙混凝土等级C40-C35-C30,梁混凝土等级C35-C30
纵筋及箍筋均为HRB400
结构布置和梁配筋图如下:
![R29A4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![hfLJb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
试试把LL做矮点,或者把LL做长点吧(如果不想改变现在的布置的话)
回复
3楼
还是改墙布置吧
回复
4楼
八度区一般电梯井这些位置一般剪力墙要围起来吧,看LZ红的那几根梁都有个共同点,就是梁的跨度比较小,但是相对来说截面尺寸比较大,基本都是剪超,我个人认为是由于刚度过大,导致吸收的地震力过大,从而导致超筋,这个时候如果通过加大梁截面尺寸是很难调过来的,因为加大梁截面,吸收的地震力也会相应的增大,所以可以从刚度的角度去考虑,可以考虑加强周边构件的刚度,减小这些梁的刚度,这样来试试看,其实说了一大堆就是二楼老兄的那几句话
回复
5楼
11111111111111111
回复
6楼
lbjqm 发表于 2015-9-12 23:32 八度区一般电梯井这些位置一般剪力墙要围起来吧,看LZ红的那几根梁都有个共同点,就是梁的跨度比较小,但是 …说的很有道理啊
回复