本帖最后由 muyuyao 于 2015-9-17 14:43 编辑 请大家讨论:主分支电缆是否必须同规格???!!!某24层大型公共建筑,每一楼层的照明负荷大小都在30-50KW左右,纵向配电的主电缆设计为240的铜缆!!!该纵向240主电缆在强电井内,楼层配电箱装在每层的强电竖井内,两者间距1米左右!!!楼层配电箱内总进线开关都是80A或100A的3340断路器!!!为了便于接线和箱体制作安装,也为了减少故障点,施工单位建议分支电缆降级为95的铜缆即可!!!这样改的好处是:配电箱的高度和深度至少减少20厘米和10厘米,且减去了不必要的连接端子,亦即减少了连接故障隐患点!!!
本帖最后由 muyuyao 于 2015-9-17 14:43 编辑
请大家讨论:主分支电缆是否必须同规格???!!!
某24层大型公共建筑,每一楼层的照明负荷大小都在30-50KW左右,纵向配电的主电缆设计为240的铜缆!!!
该纵向240主电缆在强电井内,楼层配电箱装在每层的强电竖井内,两者间距1米左右!!!楼层配电箱内总进线开关都是80A或100A的3340断路器!!!
为了便于接线和箱体制作安装,也为了减少故障点,施工单位建议分支电缆降级为95的铜缆即可!!!这样改的好处是:配电箱的高度和深度至少减少20厘米和10厘米,且减去了不必要的连接端子,亦即减少了连接故障隐患点!!!
可惜,电气主设人丝毫不同意分支电缆缩径!!!
电气主设人要求分支电缆也是240的,在楼层配电箱进线开关前设置接线端子排。进来的是240电缆,端子排上再压接95的铜芯软线进80A或100A的总进线开关(3340断路器)!!!
理由是JGJ16-2008
民用建筑电气设计规范的7.6.8条!!!
7.6.8保护电器的装设位置应符合下列规定:
1、当配电线路的导线截面积减小其特征、安装方式及结构改变时,应在分支或被改变的线路与电源线路的连接处装设短路保护和过负荷保护电器。
请大家踊跃发言!!!
2楼
说来说去,都是线路保护的问题。
如果主开关能够同时保护到分支线路电缆的话,那可以两者不必相同规格,但现实中难以实现,除非分支电缆也同样有保护器件对其保护,否则也只能从头到尾一个规格。
如果分支电缆在分支处至楼层配电箱距离不远,而且进了楼层配电箱后再通过总断路器分配电能,即这段分支电缆仅作过渡功能,那是可以的。理由是楼层配电箱内有保护器件保护该段电缆不过流。
回复
3楼
看看设计图纸主线缆与分支线缆的连接点是否在配电箱外面。如果在外面设计就没有理由反对了
回复
4楼
老灰兔子 发表于 2015-9-11 22:27 说来说去,都是线路保护的问题。如果主开关能够同时保护到分支线路电缆的话,那可以两者不必相同规格, …楼层配电箱内的保护器件保护是不能保护该段电缆不过流的。理由请见GB 50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.4条: 6.3.4 过负荷保护电器,应装设在回路首端或导体载流量减小处。当过负荷保护电器与回路导体载流量减小处之间的这一段线路没有引出分支线路或插座回路,且符合下列条件之一时,过负荷保护电器可在该段回路任意处装设:1 过负荷保护电器与回路导体载流量减小处的距离不超过3m ,该段线路采取了防止机械损伤等保护措施,且不靠近可燃物;2 该段线路的短路保护符合本规泡第6. 2 节的规定。
回复
5楼
死板硬套的人们好可怜,照这个做法,架空线路做分支时要把断路器挂到电线上,否则这段线路没有保护。
我是农场主:
是啊,架空线路做分支时要把断路器挂到电线,旧规范说可以不加,新规范08没有具体说架空这块。不知道编者为什么没有说架空分支
回复
6楼
回复
7楼
我觉得楼主的做法很合理,也符合低规的规范要求。
回复
8楼
老灰兔子 发表于 2015-9-12 21:44 息怒。还是请细读GB 50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.4条之规定:过负荷保护电器,应装设在回路首端或导体载流量减小处……
回复
9楼
hzhsj 发表于 2015-9-13 08:46 息怒。还是请细读GB 50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.4条之规定:过负荷保护电器,应装设在回路首端 …按此条规定,楼主做法有何不妥?
回复
10楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-9-13 16:47 编辑 hzhsj 发表于 2015-9-13 08:46 息怒。还是请细读GB 50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.4条之规定:过负荷保护电器,应装设在回路首端 …你干吗不直接回答我6#的示意图中“楼层配电箱内的保护器件保护”到底能不能“保护该段电缆不过流”呢?你叫人“细读GB 50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.4条之规定”,那你自己又细读了没有?看懂了没有呢?
回复
11楼
老灰兔子 发表于 2015-9-13 16:40 你干吗不直接回答我6#的示意图中“楼层配电箱内的保护器件保护”到底能不能“保护该段电缆不过流”呢?规范已经明确地告诉你:过负荷保护电器,应装设在回路首端或导体载流量减小处……