本帖最后由 muyuyao 于 2015-9-17 14:43 编辑
请大家讨论:主分支电缆是否必须同规格???!!!
某24层大型公共建筑,每一楼层的照明负荷大小都在30-50KW左右,纵向配电的主电缆设计为240的铜缆!!!
该纵向240主电缆在强电井内,楼层配电箱装在每层的强电竖井内,两者间距1米左右!!!楼层配电箱内总进线开关都是80A或100A的3340断路器!!!
为了便于接线和箱体制作安装,也为了减少故障点,施工单位建议分支电缆降级为95的铜缆即可!!!这样改的好处是:配电箱的高度和深度至少减少20厘米和10厘米,且减去了不必要的连接端子,亦即减少了连接故障隐患点!!!
可惜,电气主设人丝毫不同意分支电缆缩径!!!
电气主设人要求分支电缆也是240的,在楼层配电箱进线开关前设置接线端子排。进来的是240电缆,端子排上再压接95的铜芯软线进80A或100A的总进线开关(3340断路器)!!!
理由是JGJ16-2008
民用建筑电气设计规范的7.6.8条!!!
7.6.8保护电器的装设位置应符合下列规定:
1、当配电线路的导线截面积减小其特征、安装方式及结构改变时,应在分支或被改变的线路与电源线路的连接处装设短路保护和过负荷保护电器。
请大家踊跃发言!!!
42楼
xiamuzhixin 发表于 2015-9-14 16:05 低压配电设计规范,GB50054-2011,6.3.4的第一条,过负荷保护电器与回路导体载流量减小处的距离不超过3m,该 …规范之间有冲突?说来听听。
回复
43楼
hzhsj 发表于 2015-9-14 16:45 设计院的意见是有道理的。因为楼主只说明了“该纵向240主电缆在强电井内,楼层配电箱装在每层的强电竖井内 …不然,楼主提到的这种干线形式,分支的楼层总箱的主进开关势必是带保护的断路器,否则完全可认为是设计错误了。
回复
44楼
hzhsj 发表于 2015-9-14 17:07 牛本愚笨,不如兔子狡猾和自负。本人承领了,谢谢。你的6#的示意图早已拜读,只是不敢恭维。因为你不是 …同意您的观点
回复
45楼
hzhsj 发表于 2015-9-14 17:07 牛本愚笨,不如兔子狡猾和自负。本人承领了,谢谢。你的6#的示意图早已拜读,只是不敢恭维。因为你不是 …呵呵!我虽然没有当过正规设计,但我干的这类活比你看的规范还要多,6#的示意图简单明了你都看不懂,我对你才不敢恭维呢。按你对规范的理解,异径分支电缆不得超过3m等的各种要求,在很多情况下你都无法实现,更做不到。所以,你自己也不是设计,也没有做过设计,更没参与过施工,根本理解不了这些规范,所以也就看不懂我6#的示意图!好了,不与你这位华而不实的先生打口水战了。
回复
46楼
q123321aaa 发表于 2015-9-11 23:38 看看设计图纸主线缆与分支线缆的连接点是否在配电箱外面。如果在外面设计就没有理由反对了主线缆与分支线缆的连接点在配电箱外面!!!
回复
47楼
hanzhg54 发表于 2015-9-12 19:50 死板硬套的人们好可怜,照这个做法,架空线路做分支时要把断路器挂到电线上,否则这段线路没有保护。很形象的比喻!!!
回复
48楼
leedongcheng 发表于 2015-9-12 22:56 我觉得楼主的做法很合理,也符合低规的规范要求。我不是施工单位的!!!我是建设工程质量安全监督站的!!!看来您认为施工单位的建议是“很合理,也符合低规的规范要求”!!!施工单位还没有干到那一步!!!但施工单位现在要考虑楼层配电箱的订货了!!!而这些不确定因素,将直接影响到箱体尺寸、装配方式!!!
回复
49楼
fitman 发表于 2015-9-14 17:02 采用树干式配电,分支配电箱主开关一般是要设短路路和过载保护的,否则很容易就跳总开关。赞一个!!!这才是搞设计的主!!!不像某些华而不实的“国家注册电气工程师”!!!我刚与施工单位电气负责人联系过,楼层配电箱的主开关就是3310的断路器!!!如您所言,是设有短路和过载保护的断路器!!!且带分励脱扣!!!
回复
50楼
hzhsj 发表于 2015-9-14 16:45 设计院的意见是有道理的。因为楼主只说明了“该纵向240主电缆在强电井内,楼层配电箱装在每层的强电竖井内 …楼层配电箱内总进线开关是3310的断路器!!!
回复
51楼
leedongcheng 发表于 2015-9-14 20:18 不然,楼主提到的这种干线形式,分支的楼层总箱的主进开关势必是带保护的断路器,否则完全可认为是设计错 …兄弟:您说的没错!!!楼层总箱的主进开关就是带保护的断路器!!!3310的!!!
回复