因为后面边上柱子靠近高压电线,桩为1米的,必须改柱子位置,设计工程师说可以不补桩,加大地梁,上面放柱子,地梁深1200*宽800,楼高是八层的,这样设计抗切可以吗?有没有问题,
因为后面边上柱子靠近高压电线,桩为1米的,必须改柱子位置,设计工程师说可以不补桩,加大地梁,上面放柱子,地梁深1200*宽800,楼高是八层的,这样设计抗切可以吗?有没有问题,
![IMG_20150911_125759.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/B6/80/rBBhH11JK8aANjKnAACUjLPhTuI110.jpg)
2楼
算过了,地梁就没问题
回复
3楼
lsqmm2013 发表于 2015-9-13 22:30 算过了,地梁就没问题设计的没有算过的,看了图纸后就说这样改的,应该是按经验设计的方案,有点不放心
回复
4楼
只要设计写了设计变更了,你还怕啥啊。不过你说的也不清楚,没详细资料,俺也看不了,不知道怎么支招。
回复
5楼
对不起 没看懂你啥问题
回复
6楼
3-c这个柱底力要大些吧 复核下要
回复
7楼
只要设计及孙复核过,就没问题
回复
8楼
只要设计及孙复核过,就没问题
回复