各位高手帮忙看看,地基梁上柱
qq_1442148815751
2015年09月13日 21:58:18
只看楼主

因为后面边上柱子靠近高压电线,桩为1米的,必须改柱子位置,设计工程师说可以不补桩,加大地梁,上面放柱子,地梁深1200*宽800,楼高是八层的,这样设计抗切可以吗?有没有问题,

因为后面边上柱子靠近高压电线,桩为1米的,必须改柱子位置,设计工程师说可以不补桩,加大地梁,上面放柱子,地梁深1200*宽800,楼高是八层的,这样设计抗切可以吗?有没有问题,

IMG_20150911_125759.jpg

免费打赏
lsqmm2013
2015年09月13日 22:30:27
2楼
算过了,地梁就没问题
回复
qq_1442148815751
2015年09月13日 23:09:18
3楼
lsqmm2013 发表于 2015-9-13 22:30 算过了,地梁就没问题设计的没有算过的,看了图纸后就说这样改的,应该是按经验设计的方案,有点不放心
回复
偷地雷的
2015年09月14日 10:04:26
4楼
只要设计写了设计变更了,你还怕啥啊。不过你说的也不清楚,没详细资料,俺也看不了,不知道怎么支招。
回复
小辉2
2015年09月14日 10:10:02
5楼
对不起 没看懂你啥问题
回复
abunited
2015年09月14日 11:06:55
6楼
3-c这个柱底力要大些吧 复核下要
回复
我家晕乎乎
2015年09月14日 11:59:38
7楼
只要设计及孙复核过,就没问题
回复
奋斗的大白
2015年09月14日 12:13:23
8楼
只要设计及孙复核过,就没问题
回复

相关推荐

APP内打开