浅谈锁口钢管桩围堰施工在桥梁工程的应用
bqpl26674
bqpl26674 Lv.9
2015年09月14日 13:29:01
来自于桥梁工程
只看楼主

摘 要:本文结合工程案例,首先介绍锁口钢管桩围堰工作原理,分析了围堰设计要求规范,详细介绍钢管桩围堰施工工艺及方法措施。关键词:桥梁工程;钢管桩;围堰; 设计; 施工 1.工程概况   本大桥梁全长528. 16 m,主桥长280 m,为预应力混凝土连续钢构 -混凝土钢管拱组合桥,主桥跨径布置为75 +130 +75 m,其中5#、6#主墩为群桩基础分离式实体墩,承台尺寸为35. 0 m×13. 5 m×4. 0 m,承台底标高为106. 182 m,承台顶标高为110. 182 m。桥位处常水位为114. 4 m,水位变化为±2 m。

摘 要:本文结合工程案例,首先介绍锁口钢管桩围堰工作原理,分析了围堰设计要求规范,详细介绍钢管桩围堰施工工艺及方法措施。
关键词:桥梁工程;钢管桩;围堰; 设计; 施工
1.工程概况
  本大桥梁全长528. 16 m,主桥长280 m,为预应力混凝土连续钢构 -混凝土钢管拱组合桥,主桥跨径布置为75 +130 +75 m,其中5#、6#主墩为群桩基础分离式实体墩,承台尺寸为35. 0 m×13. 5 m×4. 0 m,承台底标高为106. 182 m,承台顶标高为110. 182 m。桥位处常水位为114. 4 m,水位变化为±2 m。
2.锁口钢管桩围堰工作原理
  钢管桩围堰是将单片钢管桩逐片插打入土中,相邻桩间通过锁口拼接,形成能阻水和有一定强度的连续结构物。其工作原理为: 利用机械挖出及清除( 或抽砂方式) 围堰内泥砂,并在清除过程中根据结构的安全性要求设置必要的内支撑,达到设计标高后,根据围堰内基底透水情况,选用水下浇筑或直接干处方式完成封底混凝土施工,最后抽干围堰内积水,形成安全、无水的承台施工空间。基础或承台施工完成后,向围堰内回填砂土,达到内外平衡后即可用吊机配合振动锤将钢管桩拔出。
3.围堰设计
  由于钢管桩围堰在施工期间要承受较大的外围主动土压力、静水压力、施工荷载等作用,因此应对整个围堰进行验算,并综合考虑施工偏差和承台施工的立模空间,最终确定竹洲大桥主墩承台锁口钢管桩围堰平面内尺寸为38. 0 m×15. 8 m,钢管桩顶标高为115. 5 m,打入软岩层深度≮1 m,钢管桩长12 m,截面尺寸为520 mm×8 mm,并采用100 mm×50mm × 6mm的 L 型钢两两组合成阴阳锁口。由于桩径较大,桩尖不封闭有利于桩下沉,故桩尖不采取桩靴封闭加强,而采用桩尖补强圈补强,即在桩尖钢管50cm处外焊10mm厚的钢板补强圈。为确保整个围堰的稳定性,在基坑地表以下50cm处利用400mm×10 mm的钢管设置一道内支撑。为利于承台及后续桥墩身的施工,内支撑设置成斜撑形式。锁口钢管桩构造如图1所示。

图1 锁口钢管桩构造示意图
4.锁口钢管桩围堰验算
4. 1 围堰钢结构强度
  由于基坑开挖采用不排水开挖,钢管桩的不利工况如下: ( 1) 开挖至支撑处,支撑未安装; ( 2) 抽水至封底混凝土顶( 承台底) 。在基坑开挖过程及开挖完成后,钢管桩外侧承受静水压力、主动土压力、施工荷载等3 种荷载作用。采用 MIDAS 对其进行整体建模验算,验算结果见表1。
  表1 锁口钢管桩围堰计算结果表
围堰部位 弯曲应力( MPa) 剪应力( MPa) 组合应力 变形( mm)
工况一 13. 2 22. 5 26. 8 1. 2
工况二 29. 3 65. 2 71. 5 3. 5
4. 2 封底混凝土抗浮验算
  封底混凝土厚度 h =0. 5 m,长 a =38. 05 m,宽b = 15. 84 m,则:
   混凝土自重G =a×b×h×g =38. 05×15. 84×0. 5 × 25 = 7534 kN;
  水浮力 G1= ρ gv = 38. 05 × 15. 84 × 8 × 10 =48216 kN;
   封底混凝土与钢管桩之间的摩擦力为:
   F1= s × τ = ( 38. 05 + 15. 84) × 0. 5 × 2 ×120 + 2× 3. 14 × 21 × 0. 5 = 6533 kN;
查路桥计算施工手册,τ 取120 kN/m2。
  封底混凝土以上钢管桩与土体的摩阻力按1/3极限摩阻力计算,得:
  F2= ( a + b) × 2 × h1× τ = ( 38. 05 + 15. 84) × 2×11. 69 × 40 = 50398 kN;
  式中:h1———钢管桩底至围堰顶高度;
    τ ———土体极限摩阻力,按细砂土40 kN / m2计算。
  则抗浮力 F = G + F1+ F2= 7 534 + 6 533 +50 398 = 64 465 kN;
  安全系数 k = F/G1= 64 465 /48 216 = 1. 33 >1. 05。
综上所述,该基坑验算合格,满足施工要求。
5.钢管桩围堰施工
5. 1 打桩机械选择
  根据现场地质调查情况,打桩机械选择60 T振动打桩机,该打桩机能够满足长钢管桩的插打和拔除要求。
5. 2 导向框的设置
  为了精确控制钢管桩打入后的平面位置,需设置导向框,导向框由导框桩与导框组成,均为 I40工字钢。导框桩水平间距为5m,桩长6m,其中有1m桩体高出土围堰平台顶面,5m打入土围堰下。
  为使钢管桩能顺利插入导向框,两导框比520mm的钢管桩大20mm,即每边各放大10mm,为540 mm。导框桩与导框连接采用焊接连接,焊缝高度≮4 mm。
5. 3 钢管桩打设
  钢管桩的插打一般是从离钢管桩加工场地较远一侧的角点开始,逐步向两侧打入。插打可沿围堰边线分两个方向同时进行,也可一个方向进行。钢管桩开始插打时,第一、二根钢管桩的位置和方向应精确,以便起到样管导向作用,在打桩过程中,为保证头两根钢管桩的垂直度,用两台经纬仪在无导向框限位两个方向加以控制。每打入1m应测量一次,打至预定深度后,可用钢筋与导向框焊接固定。
5. 4 内支撑安装
  钢管桩围堰的内支撑是确保结构稳定安全的主要受力构件,应对整个围堰施工过程进行综合考虑和验算后,确定内支撑的用材、形式以及布置方式。内支撑一般由型钢围檩和钢管支撑杆组成。内支撑的设计除了满足受力要求外,应尽可能考虑围堰内结构物施工的方便性,避免支撑与桥墩身钢筋发生冲突。由于钢管桩围堰多用于岸上基坑开挖,所以内支撑的安装需与基坑出土配合进行。一般采取边开挖边支护,从上至下分层开挖,分层支护。
5. 5 围堰开挖及封底
  基坑开挖方式应根据现场地质情况、结构强度要求进行选择。在基坑开挖时,需配合内支撑的焊接安装,在首层支护未完成时,开挖的速度不宜过快,应根据支护情况分层开挖。防止开挖速度过快,支护跟不上而发生钢管桩围堰倾斜变形。在开挖过程中,必须严格按照设计要求在适当的位置安装内支撑,确保内支撑安装好后再进行后续的开挖。
  封底混凝土的具体厚度应根据验算确定,但最小应≮0.5m。封底混凝土达到要求的强度后便可开始清淤,清淤过程中应严格检查支撑是否达到设计要求,最后可拆除临时支撑。
  在开挖过程中可随时观察钢管桩围堰的变化情况,当锁口不紧密漏水时,用棉絮、止水橡胶等在内侧嵌塞; 如渗水不能完全封堵,应在基坑开挖过程中时刻保持一个最低点集水,通过抽水机排水。在基坑开挖到指定标高,浇筑封底混凝土时,需设置集水坑,做好渗水的引导,以确保排水的及时性,为承台施工提供良好作业环境。
5. 6 承台施工
  在封底混凝土达到设计要求强度后,即可进行承台施工。
  
  图2 锁口钢管桩围堰现场施工图
免费打赏

相关推荐

APP内打开