防雷引下线与室内等电位引下线的距离要求
jlkinglor
jlkinglor Lv.5
2015年09月14日 15:25:14
只看楼主

现有业主要求防雷引下线与建筑物室内设备接地线分开,不能连接在一起,以防止雷电流对室内的设备形成反击。防雷引下线和建筑物室内接地干线(等电位连接线)的上下引线是应该连接在一起呢,还是应该有一定的距离?原设计是连接在一起,防雷引下线与建筑物室内设备接地网的上下层引线共用柱内钢筋。

现有业主要求防雷引下线与建筑物室内设备接地线分开,不能连接在一起,以防止雷电流对室内的设备形成反击。
防雷引下线和建筑物室内接地干线(等电位连接线)的上下引线是应该连接在一起呢,还是应该有一定的距离?
原设计是连接在一起,防雷引下线与建筑物室内设备接地网的上下层引线共用柱内钢筋。
免费打赏
fitman
2015年09月14日 16:03:24
2楼
是一类防雷吗?否则业主乱说。
回复
lingyun2015
2015年09月14日 16:55:34
3楼
这要看防雷等级吧
回复
正在向您学习
2015年09月14日 17:42:34
4楼
看防雷的等级,防雷可是安全用电的重要因素,马虎不得。
回复
电气设计小弟
2015年09月16日 16:59:57
5楼
学习,学习
回复
jlkinglor
2015年11月17日 15:41:53
6楼
fitman 发表于 2015-9-14 16:03 是一类防雷吗?否则业主乱说。是II类建筑物,有这个要求吗
回复
jlkinglor
2015年11月17日 15:42:13
7楼
lingyun2015 发表于 2015-9-14 16:55 这要看防雷等级吧哪里有规范出处吗?
回复
jlkinglor
2015年11月17日 15:42:36
8楼
正在向您学习 发表于 2015-9-14 17:42 看防雷的等级,防雷可是安全用电的重要因素,马虎不得。有规范条款吗,请指点
回复
fitman
2015年11月17日 15:50:52
9楼
jlkinglor 发表于 2015-11-17 15:41 是II类建筑物,有这个要求吗II类防雷可用建筑物的内部钢筋和基础作防雷装置,就没必要分隔了,参见雷规4.3.8-2
回复
苯笨
2015年11月17日 15:52:43
10楼
GB50057-2010建筑物防雷设计规范 4.3.8条及4.4.7条
回复
xiamuzhixin
2015年11月17日 16:10:04
11楼
个人建议,非一类防雷,不另作比较好。
回复