空调工况下,有些机组加装电磁阀,有些机组不加装电磁阀,冷冻库机组,必须加装电磁阀,冰箱冰柜不加装电磁阀那么,他们的依据是什么,欢迎大家前来探讨.
空调工况下,
有些机组加装电磁阀,有些机组不加装电磁阀,
冷冻库机组,必须加装电磁阀,
冰箱冰柜不加装电磁阀
那么,他们的依据是什么,
欢迎大家前来探讨.
2楼
有些系统五、六个电磁阀,所以首先要搞清楚该电磁阀在系统的用途,没有说明,我猜你说的应该是节流前电磁阀。
在普通的制冷系统为什么要设计这个节流前的电磁阀呢?其目的只要是为了停机后防止液态工质的迁移,免于下一轮机组启动运行时出现液击的可能,如果设计了储液灌,尽可能要配置这个电磁阀,当然如果你的设计充分考虑了蒸发器不会存在液态的可能,这个电磁阀就变得多此一举了,例如冷水机组每次压缩机停机前水泵均延后运行若干时间,而每次压缩机启动前水泵又提前运行了若干时间,蒸发器里根本就不会存在液态工质,那这个电磁阀就变得毫无意义。
当然,这个电磁阀如果在系统里担当了其他角色,那就另当别论,例如某系统是采用负压停机,又例如某来实现精确温度控制(相对),用来截止蒸发器的供液的,总之用途有别,不一而足,常识问题不值一提。
回复
3楼
标题内容是针对如下观点进行探讨:
1: 我们电磁阀是在内机里的,离膨胀阀和压缩机很近的。加了电磁阀可以避免过多制冷剂进入低压侧,防止再次启动时吸入过多制冷剂而导致压缩机电流过大
2: 系统中的供液电磁阀必须加装!它与压缩机同步工作。停机时及时关闭供液,避免过多的液体进入蒸发器,使蒸发器的液面过高,压力高,导致压缩机启动困难,甚至损坏压缩机。
回复
4楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-16 09:54 编辑 游荡四方 发表于 2015-9-16 09:00 标题内容是针对如下观点进行探讨:1: 我们电磁阀是在内机里的,离膨胀阀和压缩机很近的。加了电磁阀 …第二点是我说的,你引用过来讨论什么?已经定了性的问题还用讨论?为什么不把你神经兮兮的脑子拿来讨论一下?
回复
5楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-16 10:16 编辑
我这里的基站空调1-10p,个别品牌的机房恒温恒湿空调
它们并没有在阀前设置电磁阀,难道说您老定性的观点就不是错误的.
回复
6楼
游荡四方 发表于 2015-9-16 10:11 民用空调1-10p,小型基站空调,个别品牌机房精密空调它们并没有在阀前设置电磁阀,难道说您老定性的观点就 …你懂个P!我说的是制冷系统,“系统中的供液电磁阀必须加装!它与压缩机同步工作。停机时及时关闭供液,避免过多的液体进入蒸发器,使蒸发器的液面过高,压力高,导致压缩机启动困难,甚至损坏压缩机。”这个定义有错吗?还是你的脑子有错?整天“精密空调”“精密机房”,就是要显示你“天天接触精密空调”是个“高手”一样,谁还不知你这专门想高抬自己的坏脑子?!
回复
7楼
游荡四方 发表于 2015-9-16 10:11 我这里的基站空调1-10p,个别品牌的机房恒温恒湿空调它们并没有在阀前设置电磁阀,难道说您老定性的观点就 …我也拿你的十几个谬论来让大家讨论一下: 冷凝器用报纸遮挡就能解决问题论; 极力推行“风冷冷凝器非要加装风机控制器”,不装就无法运行论; 不任气温多少度,液管温度始终要XX度论,冰箱过滤器温度要比环温高10度论; 不论气温多少度,“高压压力必须在1.4MPa以上”论; 鼓吹冰柜盘管用10~12mm管径论; 冰柜盘管不能用6mm管,有效长度只能XX米,否则制冷无效论; 大冰柜盘管用9圈或以上的都没有成功案例论; 冰柜盘管要用“双系统”论; 动不动就要剪毛细管论; 简单的问题故意复杂化,指使乱改系统论; 不任系统工况如何,说到冷库问题就是放氟论; 冰箱冷凝器前段是冷凝,后段是过冷,把冷凝温度-过滤器外表温度=“过冷度”论; 现在又来了个“蒸发器遮挡论” 找不出故障就定论“设计有问题”论……。
回复
8楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-16 10:40 编辑
按您老的观点"系统中的供液电磁阀必须加装"
我这里的800多台没加装电磁阀的制冷系统,
最长的已经使用了15年了,都是不合格的吗?
回复
9楼
谢谢您老帮我总结如此众多的观点,
我会开新帖,逐一进行分析这些观点的理论基础与实际应用中的可行性
回复
10楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-16 09:48 第二点是我说的,你引用过来讨论什么?已经定了性的问题还用讨论?为什么不把你神经兮兮的脑子拿来讨论一 …哈哈:lol你还声大大自认是自已说的,你让师父捉住鸡脚了,我不同意你这定论,相信集雅也不会认同,受批;P
回复
11楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-16 09:48 第二点是我说的,你引用过来讨论什么?已经定了性的问题还用讨论?为什么不把你神经兮兮的脑子拿来讨论一 …2: 系统中的供液电磁阀必须加装!它与压缩机同步工作。自带卸载启动的压机或外加卸载启动阀系统、抽干停机型控制系统,供液电磁阀就不会与压机同步工作的
回复