辐射板采暖房间热舒适性影响因素研究分析
stkt29890
stkt29890 Lv.7
2015年09月15日 12:34:00
来自于采暖供热
只看楼主

  摘要:远红外电热辐射板是一种主要以辐射形式向周围表面传递热量的供暖设备,可以提高房间的平均辐射温度。而辐射板安装方式、室外空气温度以及户型的大小等因素将影响到房间的平均辐射温度分布,从而影响热舒适性,本文通过编制计算程序,做出房间的PMV、PPD分布图,对上述因素对热舒适性的影响进行了分析。  关键词:辐射板 热舒适 影响因素  引言  远红外电热辐射板供暖系统由辐射板和温控器构成。工作时,辐射板表面最高温度可达80℃以上,房间围护结构内表面以及家具表面的温度也比对流采暖时有所升高,这样就提高了平均辐射温度。而辐射板安装方式、室外空气温度以及户型的大小将影响到房间平均辐射温度的分布,这对热舒适性的影响如何是一个需要讨论的问题,本文采用文献[1]中的数学模型对这一问题进行了研究。以下分析中,人体的活动强度按站着休息计算,即新陈代谢率为M=69.78W/m2(1.2met)。

   摘要:远红外电热辐射板是一种主要以辐射形式向周围表面传递热量的供暖设备,可以提高房间的平均辐射温度。而辐射板安装方式、室外空气温度以及户型的大小等因素将影响到房间的平均辐射温度分布,从而影响热舒适性,本文通过编制计算程序,做出房间的PMV、PPD分布图,对上述因素对热舒适性的影响进行了分析。
   关键词:辐射板 热舒适 影响因素


   引言
  远红外电热辐射板供暖系统由辐射板和温控器构成。1442294698.jpg


   1、辐射板长边方向不同时房间的热舒适性
  辐射板的长边可能垂直于房间的进深布置,也可能平行于进深布置,两种情况下平均辐射温度tmrt分布有所不同。下面讨论这两种情况下房间的热舒适性。本文计算中所采用的房间如下:
  尺寸:开间×进深×层高=3.9m×5.1m×2.8m
  围护结构:490mm红砖墙体,传热系数k=1.27W/(m2.℃)
  单框双玻塑钢窗,长×宽=2.1m×1.4m,传热系数kw=2.5 W/(m2.℃),每米窗缝隙渗入室内的空气量Ls=0.5m3/(m.h)
  辐射板尺寸:长×宽=2.4m×0.4m
  室内空气温度设为18℃,室外温度为-26℃


   2、不同室外温度下辐射板采暖房间的热舒适性
  当室外温度tw不同时,辐射板的供热量会有所不同,辐射板表面平均温度以及房间围护结构内表面温度也会有所不同,这样就会影响到房间的热舒适性。本文以室外温度为-26℃,-19℃,-9℃三种情况对这一问题进行了讨论。计算中所采用的房间尺寸:开间×进深×层高=3.9m×5.1m×2.8m;辐射板尺寸:长×宽=2.4m×0.4m;室内空气温度设为18℃。


   3、不同户型辐射板采暖房间的热舒适性
  户型的不同会使房间热平衡方程组中各表面之间的角系数、人体与房间各表面之间的角系数不同,影响到平均辐射温度的分布,从而影响房间PMV与PPD指标的分布。本文以四种户型为例,讨论了室内温度一定时,不同户型辐射板采暖房间的热舒适性。
  户型一:开间×进深×层高=3.9m×5.1m×2.8m,窗长×窗宽=2.1m×1.4m
  户型二:开间×进深×层高=3.3m×5.1m×2.8m,窗长×窗宽=1.8m×1.4m
  户型三:开间×进深×层高=3.3m×3.9m×2.8m,窗长×窗宽=1.5m×1.4m
  户型四:开间×进深×层高=4.2m×3.9m×2.8m,窗长×窗宽=2.1m×1.4m
  各户型均为490mm红砖墙体,传热系数k=1.27W/(m.℃);外窗为单框双玻塑钢窗,传热系数kw=2.5 W/(m2.℃),每米窗缝隙渗入室内的空气量Ls=0.5m3/(m.h);辐射板尺寸:长×宽=2.4m×0.4m;室内空气温度设为18℃,室外计算温度为-26℃。经计算,得到各户型的PMV、PPD分布图。


   4、结论
  对于辐射板长边垂直于进深和平行于进深布置两种情况,PMV、PPD等值线所构成的形状有所不同;随着室外温度的升高,辐射板采暖房间各个位置的冷热程度更加均匀一些;小户型房间PPD的最大值与平均值比大户型房间略小,热舒适性更加均匀。
  但从整体来看,当室内空气温度一定时,无论是辐射板长边的方向,还是冬季室外温度的不同,抑或户型的差异,对房间热舒适性的影响都不大,可以认为当室内空气温度相同时,辐射板采暖房间内会形成基本相同的热舒适性。

1442294698.jpg

免费打赏

相关推荐

APP内打开