请教:最大/最小运行方式标幺值如何计算
qq_1404376312416
2015年09月15日 14:09:26
只看楼主

请教各位大神,南方电网将归算到220kV的阻抗值给出了,如何才能求出对应的标幺值呀?还需要什么条件?用什么公式呀?

请教各位大神,南方电网将归算到220kV的阻抗值给出了,如何才能求出对应的标幺值呀?
还需要什么条件?用什么公式呀?




免费打赏
lingxuct
2015年09月15日 14:32:49
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-9-15 14:47 编辑

有三个值,有名值,基准值,标么值,它们的关系是: 实际计算得到的叫有名值(有名值是有单位的),

有名值/基准值=标么值

如一楼二个表中,上面表中数据(如果是有名值),它的最大运行方式下阻抗Zmanx=10.84

标么有名值应该是10.84/529=0.0205 注:标么值是没有单位的
回复
qq_1404376312416
2015年09月15日 14:42:22
3楼

假设我要求35kV母线处的最大短路电流是否可用 1/(0.03057+0.1067)*IJ(35kV)?
短路容量可否用计算出来的最大短路电流*35? @ccc___


回复
lingxuct
2015年09月15日 14:50:32
4楼
上下级电压虽不同,用标么值可以直接。这就是用标么值计算的方便之处。
回复
qq_1404376312416
2015年09月15日 14:53:30
5楼
ccc___ 发表于 2015-9-15 14:50 上下级电压虽不同,用标么值可以直接。这就是用标么值计算的方便之处。谢谢~学的东西都还回去了……:lol
回复
北方郎
2015年09月15日 14:58:07
6楼
10.84/529=0.0205
回复
qq_1404376312416
2015年09月15日 15:04:04
7楼
北方郎 发表于 2015-9-15 14:58 10.84/529=0.0205谢谢版主!
回复
qq_1404376312416
2015年09月16日 16:22:47
8楼
本帖最后由 中石化海南油库 于 2015-9-17 08:49 编辑

@北方郎 钢铁手册上指出


电源容量基准值怎么取?
后面习题中貌似按照125%的电源容量去的哦


习题中的62.5是按照50MVA的1.25算的吗? @ccc___
回复
qq_1404376312416
2015年09月16日 22:12:01
9楼
本帖最后由 中石化海南油库 于 2015-9-17 08:45 编辑

请高人指点
回复
半仙鲁
2015年09月18日 16:32:44
10楼
楼主计算方法对啊
回复
北方郎
2015年09月19日 09:24:27
11楼
中石化海南油库 发表于 2015-9-16 16:22 @北方郎 钢铁手册上指出基准值随意选。方便计算即可。
回复