本帖最后由 chenerhai 于 2015-9-17 10:45 编辑 混凝土框架结构,做六米的悬挑梁,可以实现吗?如何减小挠度呢
本帖最后由 chenerhai 于 2015-9-17 10:45 编辑
混凝土框架结构,做六米的悬挑梁,可以实现吗?如何减小挠度呢
12楼
绝对不合理!梁不多还行,多了划不来!
回复
13楼
跨度太大,混凝土实现困难
回复
14楼
加斜杆,撑到约4米的位置,斜杆伸到柱子上,在不影响建筑空间实用的前提下
回复
15楼
一般人是不敢这样做的。
回复
16楼
真是艺高人胆大 这么长都敢挑? 超了2m我就怕怕
回复
17楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
18楼
建议一、采用变截面混凝土梁,采用有效软件复核其强度和变形。
建议二、采用预应力梁,悬挑为静定结构,没有什么延性可言,一定要保证强度和使用性。造价偏高。施工困难,建议先张法。
建议三、采用钢结构悬挑,考虑是悬挑结构,对本身结构抗侧无贡献,可不按混合结构考虑。
但是无论哪种情况,都要验算竖向地震。
回复
19楼
前面有人说,采用斜撑,将梁支撑到柱子上,是非常错误的。将会改变柱子受力形式,形成短柱,柱中弯矩激增,剪力激增,震害极其严重。
回复
20楼
谢谢楼主,学习啦
回复
21楼
6米你都敢悬挑 没见过
回复