GGD 800宽的柜子,一般可以放下几个开关?
spd2011
spd2011 Lv.4
2015年09月16日 09:19:02
只看楼主

应该怎么算呢?630A的我是算182mm,400A的算150mm ,250A的算107mm 这样的规格算可以嘛?算的时候就 800-(n*m)-(n+1)*20 n 是装几个开关,m是开关的宽度,n+1*20是间隔20mm.

应该怎么算呢?630A的我是算182mm,400A的算150mm ,250A的算107mm 这样的规格算可以嘛?算的时候就 800-(n*m)-(n+1)*20 n 是装几个开关,m是开关的宽度,n+1*20是间隔20mm.
免费打赏
spd2011
2015年09月16日 09:21:41
2楼
开关只能正面安装。
回复
xinshiji168
2015年09月16日 09:54:34
3楼
spd2011 发表于 2015-9-16 09:21 开关只能正面安装。有这样的规范吗?我看不少GGD的柜子背面也装啊
回复
spd2011
2015年09月16日 09:56:56
4楼
xinshiji168 发表于 2015-9-16 09:54 有这样的规范吗?我看不少GGD的柜子背面也装啊厦门这边只能正面安装啊.
回复
xinshiji168
2015年09月16日 10:23:36
5楼
spd2011 发表于 2015-9-16 09:56 厦门这边只能正面安装啊.哦,不知道为什么有这样的规定,如果回路多了,柜子多了得占地方呀
回复
林儿122
2015年09月16日 10:24:28
6楼
看一下厂家的样本吧
回复
lingao37
2015年09月16日 10:43:53
7楼
厦门这边只能正面安装啊.
回复
沙漠人
2015年09月16日 17:46:22
8楼
你做成双开门也就是前后开门的就可以前后装了~~你去看下产品手册,都有安装尺寸的,
回复
简单学习
2015年09月17日 08:31:39
9楼
我们这开业正反装
回复
qq_1423529138570
2015年09月17日 09:24:51
10楼
开关装的数量并不是如此去算,还得考虑你线缆及辅助设备的安装,并且一个柜里开关安装过多,回路过多话,空间不足还得考虑降容系数的
回复
co1428996042684
2015年09月19日 17:02:39
11楼
我们厂里用的GGD就是我设计的,。深800 正反都装了开关。 开关直接 间隙留好。我是按前8只 后8只 630A的开关搞得