小区二期屋顶是否需要增加屋顶水箱疑问
j3917332
j3917332 Lv.7
2015年09月16日 09:26:45
只看楼主

小区为住宅+酒店,一期工程在新规范之前出的图,消防泵房已建,一期设计的屋顶水箱容积只有18立方米,二期工程为纯住宅,但是一期里面有酒店,按照新规范,屋顶水箱容积不够。现在想在新建住宅楼顶增加稳压水箱,不知道应该增加18立方还是36立方?二期最高楼接近100米,一期屋顶水箱设置高度跟二期接近。

小区为住宅+酒店,一期工程在新规范之前出的图,消防泵房已建,一期设计的屋顶水箱容积只有18立方米,二期工程为纯住宅,但是一期里面有酒店,按照新规范,屋顶水箱容积不够。
现在想在新建住宅楼顶增加稳压水箱,不知道应该增加18立方还是36立方?
二期最高楼接近100米,一期屋顶水箱设置高度跟二期接近。
免费打赏
lichangan1000
2015年09月16日 10:08:52
2楼
一期设计满足当时规范。二期设计,水箱满足二期和规范。没什么可纠结的。二期不用再设水箱。若要设也无妨,就是浪费一点。
回复
陆耀
2015年09月17日 10:16:48
3楼
咨询当地消防部门,不过设置了最好。